账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] 相保电阻概念的危害性

[复制链接]
发表于 2016-6-6 09:41:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:56:33 | 显示全部楼层

   回60#楼hi2001wzz:  有楼主你说的那么邪乎吗

   下面引的本帖同行的发言,那么正乎吗?还是那么邪乎。
   7#fitman的发言:但对于校验灵验度时,我们按安全保守原则就要取不利的工况,也就是线路在满载运行时温度,以及可能保护中带有一定的时限而做成的温升,这都会是增大相保电阻值。所以手册才会取了1.5的倍数。
   60#Tricity的发言:如采用140°C进行计算,RL=1.48 x RL20,约等于1.5。

   我认为“正乎”与“邪乎”的区别:符合电气原理的是“正乎”;违背电气原理的是“邪乎”。当然还有是否符合客观实际、节能的原则。

   灵敏度校验,电阻温度系数必须取1.5,是“正乎”吗?按客观事实,灵敏度校验,电阻温度系数取1.1以下,是“邪乎”了吗?
     
发表于 2016-6-6 17:35:46 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2016-6-6 15:56
回60#楼hi2001wzz:  有楼主你说的那么邪乎吗

   下面引的本帖同行的发言,那么正乎吗?还是那么邪 ...

如果某回路的相保电阻真的是只有1.1倍温度系数。这时作为保护灵敏度校验就应选择相对N的单相短路电流了,那你的温度系数选多少?
 楼主| 发表于 2016-6-6 20:24:19 | 显示全部楼层

   回63#楼fitman的发言:如果某回路的相保电阻真的是只有1.1倍温度系数。这时作为保护灵敏度校验就应选择相对N的单相短路电流了,那你的温度系数选多少?

   如果单相电路 同截面的 L、N、PE三线同管敷设,长时间运行时,同管内可看作管内温度是相同的,相地短路的相保电阻的温度系数1.1,与相对N短路的线路电阻系数相等,也是1.1。

   如果单相电路 同截面的 L、N二线同管敷设,PE线分开并行敷设(伪TT系统的单相路灯线路)。运行时,PE线一直处于环境温度中,相保短路时,由于PE线的温度低于相线温度,其所谓的“相保电阻”温度系数小于相中短路线路电阻的温度系数。某回路的相保电阻真的是只有1.1倍温度系数,那么相对N短路时,线路电阻的温度系数大于1.1,多大要计算过。
 楼主| 发表于 2016-6-6 20:31:38 | 显示全部楼层

   回7#楼fitman的发言:但对于校验灵验度时,我们按安全保守原则就要取不利的工况,也就是线路在满载运行时温度,以及可能保护中带有一定的时限而做成的温升,这都会是增大相保电阻值。所以手册才会取了1.5的倍数。

   这段文中,有一普通常识问题:“......温升,这都会是增大相保电阻值。”难道相中短路时,温升不会增大线路电阻,这是那门子自然规律?

   请教:为什么相对N短路时,不需、不用 1.5温度系数?能否告诉一下电气原理。
     
发表于 2016-6-8 15:50:37 | 显示全部楼层
回楼上的入门者。我没说过相对N短路时不需、不用1.5的温度系数。这是我在18楼的原话“另外,配三中对单相短路(L与N)的短路电流计算不使用1.5这个系数,但现在的建筑电气设计中,这个短路电流也可能是最小的短路电流,校验灵敏度时如使用这个参数,则还是应考虑使用1.5这个系数(呵呵,实际又变回了单相接地短路电流的计算公式)。"
    其实我的观点很简单,是否考虑温度系数,取决于计算的目的。如果是灵敏度校验的,就要找出最低而又要分断的故障电流,因此这时应考虑温度系数。至于温度系数是否1.5,这个可以讨论。
   上面大家讨论短路温升时,是以一般微断参数作计算依据。但实际上配三中的公式是一条通用公式,是以最劣情况来考虑的(是否有排除部分太极端的更劣情况不得而知)。大家是否有考虑过规范允许最大5S的分断时间。
     
发表于 2016-6-8 19:17:10 | 显示全部楼层
我给楼上的众位大哥跪了{:1_418:}{:1_418:}{:1_418:}
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:24:01 | 显示全部楼层

   回66#楼fitman的发言:我没说过相对N短路时不需、不用1.5的温度系数。

   我误解了,还以为你还持29#的观点,大摆《工业与民用配电设计手册》是正确的。

   这里再一次分析《工业与民用配电设计手册》三版,相保电阻概念的危害性
   手册的表4-25,只有相保电阻数据,没有相中电阻数据。意图很明确:相保电阻是“特别的”,要“特殊”对待。
   手册对相中短路电流计算,P172页的 2......,即是另一番表述。
   其后果是误导了一大片设计师,更甚的是,误导了《建筑电气》的编辑老师。

   何以为证。在本帖32#提到的《建筑电气》2009年第6期上“高层建筑末端配电线路的保护”,相保短路和相中短路计算结果,其短路电流是不相同的。其实L、N、PE、等截面时,短路电流是相等的,不相等的结果表明,其中一个计算过程有错误存在,可惜的是,《建筑电气》的编辑老师认可了这种错误。

   这种一提到相保接地,几乎所有人,都不会去想,相保电阻是否和温度有关?可怕的是,用1.5系数已成固定模式、惯性思维,并用这种错误认识,误以为是客观规律,去判断事物(如灵敏度校验、供电线最大长度)的正确性。
发表于 2016-6-9 09:41:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-9 16:49:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-6-10 08:52 编辑

   相保短路和相中短路的线路阻抗相等、短路电流相等的理念早已有人确认。

   《建筑电气》2013年第12期,“照明配电末端分支回路导体截面的选择”一文的表2,单相短路回路阻抗等于接地故障回路阻抗,单相短路电流等于接地故障短路电流。
   将表2的取值用真实数据,不失是从《低规》灵敏度校验角度计算导体最大长度公式一种选择。

   1. 线路阻抗用含有1.5温度系数,不符合客观事实的。2.5mm2的额定载流量(持续载流量)在环境温度时为30度时为24A,能带双管36W54盏,规范要求不大于25盏,所以不可能满载运行;用C16微断,约定不脱扣电流为1.13x16A=18.1A,为了躲过灯具启动电流,一般工作(计算)电流取10A以下,即回路装设22盏双管36W日光灯以下。线路负载率10/24=0.42以下,发热量Q减小到0.18倍,工作时导线温度远低于满载温度70度。
   从上面各位发言的结论,对于C16,分断时间20ms,短路电流时的温升很小,最终温度接近工作温度。1.5系数要求短路最终温度为160度才能出现的,可能吗?在微断保护的线路中,1.5是某些人,拍拍脑袋,不根据实际得出的违背事物规律的数据。

   2. 《低规》6.2.4条的1.3包含着断路器误差20%和电压及计算误差。断路器用整定电流,需考虑20%,若用约定脱扣值,不必考虑20%,只剩下10%,所以表2最后一项,取1.3是错的,应改为1.1。

   若有一2.5mm2单相照明线路;用C16,约定脱扣值为160A;如果实际温度修正系数1.1,单位长度阻抗为1.1x6.88=7.57(mΩ /m);《低规》的1.3改为1.1;可得最大长度为82.5m。

 楼主| 发表于 2016-6-12 09:18:24 | 显示全部楼层
   《工业与民用配电设计手册》三版P162一段表述:“在计算单相短路电流时,假设的计算温度升高,电阻值增大,其值一般为20度时电阻的1.5倍。”20多年前的二版,也是同样表述。
   《建筑电气》2014年第4期“接地故障回路阻抗测量和相关问题探讨”P28页,也有类似的表述:“式(5)中考虑了2/3系数的原因是:由于测量是在室温下采用小电流进行,而故障时电流很大,导体温度大幅上升,故障回路电阻随温度的升高而增大。”

   两段表述,同出一撮,有很大迷惑性、很大欺骗性,误导设计师掉进沟里。这种表述的错误:没有意识到末端短路电流是最小的短路电流,一般是最大短路电流十几分之一,属小电流范畴。末端电路在占绝对多数采用微断瞬断保护的现实下,根本不会发生导体温度大幅度上升的可能,犯了主观猜想、脱离实际的毛病。

   还有一种歪说:“也就是出于安全保守原则”。为什么断路器温度修正系数不只用最低温度-30度及最高温度70度的,中间还列上每隔5度的值,是吃饱了撑的;为什么变压器出口短路电流不用2000kVA代替所有变压器出口短路电流;为什么《建筑电气常用数据》的表格都弄得这么细致复杂,难道都是是吃饱了撑的?.......等等。本人认为,表的复杂是科学技术的要求,能得到接近事物本质的数据,指导人们更好征服客观世界。所以把大电流2.32kA才会发生电阻增大到1.5倍,硬按在小电流160A的头上是错误的。这也证实了,三版的短路计算还停留在落后的初级阶段,远远不能适应21世纪网络时代的要求。
 楼主| 发表于 2016-6-12 09:31:31 | 显示全部楼层
   
   下面讨论楼顶的第2种危害性:2)误导了配电线热稳定校验正确判别,造成假象。

   举一实例:大型超市货架中间日光灯照明,双管36W,间距2m布置,一回路23盏。2.5mm2线,C16微断。末端离配电箱48m,近端第一盏灯离配电箱4m。
   
   要达到灵敏度要求,则末端短路电流最小要160A。
   第一盏灯处短路几率与末端灯具相等,必须考虑发生短路,这是现实世界必然的自然现象,它像雷电现象一样,不以人类意志而转移的。
   按照类比法,第一盏灯处短路电流为160x48/4=1920A

   按热稳定校验公式S·S·k·k≥ I·I·t公式,BV2.5的允许热应力S·S·k·k=82600A2s,取t=20ms=0.02S,由I≤√ (S·S·k·k)/t=√82600/0.02=2032A。
   1920A≤2032A,校验得出是合格的。

   如果,末端短路电流是按带有1.5系数相保电阻算出的160A,当按实际电路电阻计算时,末端短路电流要增大。
   增大多少?若按施耐德的系数1.25计算,则增大到1.5/1.25=1.2倍,即160x1.2=192A,按实际计算更大。这时第一盏灯处短路电流将是1920x1.2x1.2=2764A。热稳定校验不合格了。

   相保电阻适用范围,三版是没有提到的糊涂概念。如果一提接地故障,想也不相地就用相保电阻,就会出现违背客观规律的后果。
     
发表于 2016-6-12 16:30:51 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-9 09:41
大家是否有考虑过规范允许最大5S的分断时间。

这个就更没有人懂了,低规条文说明是错误的。王老500问解 ...

诚版可否讲讲最大5S的由来
发表于 2016-6-13 15:22:08 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2016-6-9 16:49
相保短路和相中短路的线路阻抗相等、短路电流相等的理念早已有人确认。

   《建筑电气》2013年第12期 ...

为什么三相短路不考虑1.5倍系数?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则