账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] 相保电阻概念的危害性

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-1 16:10:57 | 显示全部楼层

   回27#楼诚版:《建筑电气》上的文章以错误居多,正确居少。认真分析,没有几篇文章是正确的。

   “路灯配电系统若干问题的探讨”问题不少,也专门议过。但大鼻山在这配电线的想法是对的,具体做法是错的。

   对的是,虽然计算电流很小,只有16A,但供电长度太长了,达990m,所以用增大截面办法,以满足短路灵敏度。

   错的是,受手册三版的误导,线路电阻用含1.5系数的相保电阻,来计算短路电流,短路电流变小了,电缆大了。这种埋地线路,不应用1.5系数,近似用1.0,最后取值时稍稍考虑一下就行了。

点评

设一个GFCI即可,增大截面是愚蠢的做法。  发表于 2016-6-1 18:18
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:47:20 | 显示全部楼层

   回29#楼LXQ3:误导,何来的误导?

   我被误导者之一,从业初,短路电流计算是按《工业与民用配电设计手册》三版的。就是像《建筑电气》2009年第6期上“高层建筑末端配电线路的保护”一样,相保短路和相中短路阻抗计算是不一样的,其短路电流是不相同的。这种不一样,“归功”于《工业与民用配电设计手册》所赐。

   同一种自然现象得出2种结果,如同1+1=4 与 1+1=2 不同结果,一样诡谲。

   单相电路,短路前中性线与相线电流相等,保护线没有电流的。热态时相中线电阻应该大于相保电阻,现在颠倒了,按《工业与民用配电设计手册》计算,相保电阻远大于相中电阻,怪不怪?

   出于安全保守原则,接地故障保护还可以用电子脱扣器的接地保护或用RCD作后备保护,相中保护只能靠断路器保护,计算短路的电流越大越好。按《工业与民用配电设计手册》计算,有相反的效果。
 楼主| 发表于 2016-6-1 19:00:51 | 显示全部楼层

   回31#楼诚版点评: 设一个GFCI即可,增大截面是愚蠢的做法。

   对GFCI,不太懂。请问一下:相中保护可用GFCI解决否?
发表于 2016-6-2 08:56:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-2 09:17:21 | 显示全部楼层

   再回29#楼LXQ3:误导,何来的误导?

   论坛贵宾级的大师中招了,认为2.5mm2线,配C16,最大长度按施耐德温度修正系数1.25得出的62m,还必须x0.8,就是说,必须温度修正系数取1.5,否则“违规了”,其依据是手册三版和ABB就是这么要求的。直到现在,他还在等《工业与民用配电设计手册》第四版呢!估计建筑电气界执这种观点的人不在少数,可能是大多数,审图大师们也会很多,危害性是极大的。

点评

电气界净是奶嘴专家,做过电工活的人非常少。  发表于 2016-6-2 09:19
不同线路特性,确实应当区别对待。  发表于 2016-6-2 09:18
     
发表于 2016-6-2 13:03:03 | 显示全部楼层
整天说这也错那也错别人啥也不懂。恕在下不才,我到现在也没看出个所以然,为什么反对采用1.5系数?最小短路电流采用短路末期的导体温度来计算有什么问题?
发表于 2016-6-2 14:07:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-2 14:29:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-6-2 14:07
以《建筑电气》2007年第2期,“路灯配电系统若干问题的探讨”为例,回路电流15.92A≈16A,供电干线为VV-4x2 ...

这跟1.5系数是两码事好吧,手册上关于提高接地故障保护灵敏度的几个措施说得很清楚了,至于从经济方面考虑该采用哪一种方式,应该由设计人员自己评估。
发表于 2016-6-2 15:10:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-2 15:12:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:54:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-6-2 17:07 编辑

   回36#楼Tricity: 最小短路电流采用短路末期的导体温度来计算有什么问题?

   分2步来分析。
   第一步,短路末期的导体温度到底能达到多大。

   短路热稳定校验公式 S·S·k·k≥ I·I·t应该是大家公认的吧!系数是怎么算出来的,以PVC绝缘材料为例,k=115,与很多参数有关,详细见《低规》附录A,里面有2个参数:初始温度与最终温度。最终温度 你也熟知的160度,至于初始温度70度的来源可能不知道了,70度是PVC材料正常运行最高允许温度,这个70度也是指导体实际电流等于满载时的温度,满载意思是导体电流等于导体允
许持续载流量。

   以BV2.5为例,热稳定公式不等式左边 S·S·k·k 施耐德叫“热应力”,ABB叫“允通能量”。当短路前的导体温度70度,符合k的初始温度的设定值,可正确地采用k=115。可算出2.5mm2的热应力为 S·S·k·k =2.5x2.5x115x115=82656.25
   短路后导体温度能升高多少呢!这处决于热稳定公式不等式右边 IxIxt 的大小,绝对点 IxIxt=0,温升=0。而公式表明,当不等式相等时,导体温度才能从70度升到160度。假设一下,如果不等式右边大于左边时,是不容许的,为什么,这意味着导体最终温度将超过160度,失去了保护。所以温升与 I·I·t大小相关。

   再来看C16的约定脱扣电流10xIn=10x16=160A,当然大于160A更能脱扣,灵敏度校核只取160A,不会取1000A等数值。S·S·k·k= I·I·t时,才能使从70度升至160度,已知BV2.5的热应力为82656.25,I=160A,反求t=3.23s,这就是说短路时,必须经过3.23s绝热加热过程,才能使BV2.5从70度升至160度。

   结论出来了,C16没有延时功能,是瞬断约20-30ms,这比3.23s小得多了去了,能使导体温度升至160度吗?1.5还有支撑点吗?

   上面说法有问题吗?请指正。
发表于 2016-6-2 20:03:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-2 20:04:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:43:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 入门者 于 2016-6-13 09:49 编辑

   回36#楼Tricity: 最小短路电流采用短路末期的导体温度来计算有什么问题?

   分2步来分析。第2步,微断分断时间取20ms,分断结束时,导体温升多大?

   焦耳-楞次定律:发热量 Q=I·I·R·t
   热量、比热、质量、温度关系公式 Q=C*M*ΔT

   并借用《建筑电气》2001.11期“I·I·t试读”一文中的公式和数据。
   I·I·R·t=McuxCcuxΔT----式(1)
   线路电阻 R=ρxL/S----式(2)
   铜导体质量 Mcu=ρ(密度)xLxS----式(2)
   式(1)变为IxIx(ρxL/S)xt=ρ(密度)xLxSxCcuxΔT,消去长度L,得
   式(1)变为IxIxρxt/S=ρ(密度)xSxCcuxΔT
   得 ΔT=IxIxρxt/S/S/ρ(密度)/Ccu----式(4)

   先假定 I 不会因导线电阻增大而变小,仍取160A;ρ也取短路前70度时的系数,ρ=ρ20x[1+0.004(70-20)]=0.0172x1.2=0.02064x10负6次 Ω·m,t=20ms=0.02s,S=2.5mm2=2.5x10负6次 m2,ρ(密度)=8900,Ccu=390。代入式(4),得
   ΔT=160x160x0.02064x10负6次x0.02/2.5x10负6次/2.5x10负6次/8900/3900=0.47度

   BV2.5,在初始温度70度时发生短路,经过20ms后全分断时,温度升到70.47度,这就是末期温度。

   请教Tricity,对于C16微断,始期温度与末期温度相差0.47度,对此针针计较有多大实际意义。











点评

假如短路电流是1.6kA,即使断路器在20ms内分断,此时短路电流在2.5方电缆上积聚的热量,会使电缆的温度上升至多少呢?  发表于 2016-6-2 22:18
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:52:04 | 显示全部楼层

   回36#楼Tricity: 最小短路电流采用短路末期的导体温度来计算有什么问题?

   Tricity,反过来问一下,短路末期温度会升到160度,所以必须用1.5系数的想法,是什么电气原理为依据的,说说吧!也许对我有启发教育作用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则