再回14#楼Tricity:如采用140°C进行计算,RL=1.48 x RL20,约等于1.5。
《低配》附录A k的计算公式计算,计算PVC当初始温度为140度,最终温度160度时的k值
k=57.16(计算过程略),与初始温度70度时的k=115相比,降到0.497倍。由S·S·k·k≥ I·I·t公式可知,要保持原有的热应力同样大小,S要增大至2倍以上。
导线 温度变化多大?当近端(不是始端)短路时,如照明线路始端第一盏灯处发生短路,短路电流会是末端短路的10倍(1600A)以上,热量会增至100倍以上。简单点,用类比法。当S·S·k·k= I·I·t时,正常时,BV2.5芯线温度从70度变到160度,升90度,可求出短路电流160A时的 t=S·S·k·k/(I·I)=2.5x2.5x115x115/(160x160)=3.23s
同样升高90度、短路电流1600A时的 t=S·S·k·k/(I·I)=2.5x2.5x115x115/(1600x1600)=0.0323s。 如果微断在32ms分断电路,导线温度从140度升至140+90=230度。当分断时间缩短时,最终温度可成比例降低,但可看出,难于低于PVC最高允许温度160度,除非保证分断时间小于10ms。
以上是以近端短路电流为末端短路电流的10倍时的结果,有时会大到15倍,升高90度的微断分断时间为14.4ms,普通微断是难于达到的。如果用新的实际k=57.16计算,要求微断分断时间为3.6ms。分断时间超过3.6ms,90度温升成比例提升,有可能升至王老“600问”图12.4中绝缘本身自燃的温度,电线全长燃烧,造成重大事故。
|
|