账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7248|回复: 18

[规范条文] 2016-Q2:避雷杆接照明灯具

[复制链接]
发表于 2016-5-29 23:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-5-29 23:28 编辑

请教大侠,有师傅说避雷杆上可以接照明灯具,但是要用铠装电缆敷设离避雷杆水平距离10m以上的地方才能进配电箱,请问这种要求出于哪本规范?
谢谢
发表于 2016-5-30 08:33:21 | 显示全部楼层
避雷杆上可以接照明灯具,没有听说过

点评

qsy
可以的  发表于 2016-5-30 11:10
     
发表于 2016-5-30 10:27:23 | 显示全部楼层
为啥偏往那上面安灯,单独找根杆子不行吗
发表于 2016-5-30 11:14:59 | 显示全部楼层
qsy 可以的  发表于 2 分钟前
不知有没有标准图集?
     
发表于 2016-5-30 13:27:57 | 显示全部楼层
反过来说,在高杆灯上面安避雷针不行吗?
     
发表于 2016-5-30 14:21:11 | 显示全部楼层
联合接地的可以,独立避雷针不行。
 楼主| 发表于 2016-5-30 17:51:53 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2016-5-30 10:27
为啥偏往那上面安灯,单独找根杆子不行吗

省钱
 楼主| 发表于 2016-5-30 17:53:10 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-5-30 14:21
联合接地的可以,独立避雷针不行。

为什么呢?愿闻其详
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:13:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-5-30 22:26 编辑

找到规范原文了,DL/T 620-1997第7.1.10条:
机械通风冷却塔上电动机的电源线、装有避雷针和避雷线的架构上的照明灯电源线,均必须采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或穿人金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV及以下配电装置的接地网及低压配电装置相连。
严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设未采取保护措施的通信线、广播线和低压线

GB 50064-2014第5.4.10条也有相似论述。

应该就是依据这里吧?
不过规范是针对火电厂或变电所的,别的情况也适用吧?
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:21:51 | 显示全部楼层
1、不知道这样要求的原因是啥,电力规范全本没有条文说明,国标在这条跳过了。
2、最后一句“严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设未采取保护措施的通信线、广播线和低压线”,保护措施指的是什么呢?是前段的内容吗?
     
发表于 2016-5-31 10:31:59 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-5-30 17:53
为什么呢?愿闻其详

电缆与引下线并列敷设,应有防反击的措施(参考GB50057-2010的4.3.8).
昨天我认为联合接地能解决问题,后来细想之下,由于电缆与避雷针长距离的并列,中间又没有对PE线重复连接,所以不满足防反击的要求。
规范给出的实际是屏蔽方案,这当然是一个有效的方案(埋地长度在10m以上实际是用对地电容来减少屏蔽层中的冲击)。不过这时很容易就把避雷针与建筑物的地网连起来了,实施时应给予考虑。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-31 10:41:10 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-5-31 10:31
电缆与引下线并列敷设,应有防反击的措施(参考GB50057-2010的4.3.8).
昨天我认为联合接地能解决问题, ...

非常感谢!
     
发表于 2016-5-31 10:47:56 | 显示全部楼层
GB50057-2010的4.5.8,独立避雷针严禁悬挂,非独立的可以采取措施悬挂,应注意保护范围
     
发表于 2016-5-31 10:54:01 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-5-30 13:27
反过来说,在高杆灯上面安避雷针不行吗?

这个避雷针属于小针,只能用于保护灯具本身,不能用于其他的保护
     
发表于 2016-5-31 10:55:25 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2016-5-30 22:13
找到规范原文了,DL/T 620-1997第7.1.10条:
机械通风冷却塔上电动机的电源线、装有避雷针和避雷线的架构 ...

民用建筑比这个要严格
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则