账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4097|回复: 6

[问题探讨] 塑壳断路器5ms内分断短路电流的疑问

[复制链接]
     
发表于 2016-5-19 23:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2016-5-19 23:25 编辑

无论是施耐德NSX塑壳断路器还是ABB  Tmax开关,在其样本中都宣称在出现极大的短路电流情况下,能在5ms之内分断短路电流。对于低压断路器的极限分断能力能力,GB14048.2的定义是:制造商按相应的额定工作电压在8.3.5规定条件下应能分断的极限短路分断能力值,它用预期分断电流kA表示(在交流情况下用交流分量有效值表示),请注意短路极限分断能力用预期分断短路电流的有效值表示。在计算远端短路电流时,如图所示短路电流波形图,大约经历3个周波(60ms)后短路电流才达到稳态的短路电流有效值,我们在选择断路器短路分断能力也是根据此稳态值来选择,即短路保护器(熔断器或断路器)的分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流(均方根值),也就是说极限分断能力或运行分断能力为36kA的断路器用在预期短路电流为小于等于36kA的线路中是安全的,这样问题就来了,如果断路器的分断时间大于60ms即待短路电流趋于稳态后再分断是安全的,但如果在短路发生5ms后就开始动作,从短路电流波形图上看,5ms对应的短路电流有效值远大于稳态短路电流有效值,此时断路器分断会失败,但上述两厂家都宣称在5-10ms都能分断预期短路电流,如何解释呢?
NSX.jpg
T.jpg
短路电流波形图.jpg
发表于 2016-5-20 15:06:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-20 15:10:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-5-23 09:47:53 | 显示全部楼层
施耐德NSX塑壳断路器等断路器,在大电流情况下有限流作用。

点评

讨论的是瞬时值大小问题。  发表于 2016-5-23 11:08
     
发表于 2016-5-23 11:26:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2016-5-23 14:32 编辑

[问题探讨] 塑壳断路器5ms内分断短路电流的疑问

讨论的是瞬时值大小问题。——???不过,探讨塑壳断路器5ms内分断短路电流,与短路电流的瞬时值有关;只是有关而已。

塑壳断路器5ms内分断短路电流——可考虑断路器在大电流情况下的限流作用。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则