nicebin 发表于 2016-5-20 10:48 这个问题好纠结。 按照规范来吧,梁高大于600,必须每个空间装一个,探测器数量巨多。不按规范,消防的不 ...
使用道具 举报
ethan_fan 发表于 2016-5-20 11:00 我这次遇到的问题是,梁突出顶棚550,并没有超过600。 而消防认定,随着梁接近600,探测器保护的梁间区 ...
ethan_fan 发表于 2016-5-20 10:50 我刚翻看了98版和13版,从两本规范的条文字面上来分析,也没有明确探测器保护梁间区域会随着梁高增加减少 ...
消防应急照明专题帖子汇总
yangyang7201 发表于 2016-5-20 11:10 以98版《火规》来说,个人对附录B、附录C的关系理解如下: 1、根据房间高度、选用探测器类型、梁高的不 ...
ethan_fan 发表于 2016-5-20 11:16 那您的意思是,梁净高550和梁净高600,都按照每个梁间区域设置探测器?
yangyang7201 发表于 2016-5-20 11:23 按照楼主对建筑物层高、梁高的描述,个人认为梁净高550和梁净高600在本项目没有区别。
树欲静而风不止 发表于 2016-5-20 11:05 梁接近600,没有准确数字了,500是不是也接近600
fly55555555 发表于 2016-5-20 12:57 规范写的很清楚啊,小于,超过,200-600,很明确,200-600是含了200.600这两个值得。所以楼主不用纠结,这 ...
治学以诚 发表于 2016-5-20 14:57 条件不足,需要知道梁间区尺寸。 梁间区小时,有梁时比没梁时,探测器的保护面积要大。消防说的不正确。