[问题探讨] 当梁突出顶棚550的时候,是否需要每个梁间隔都设置一个探测器?

  [复制链接]
     
发表于 2016-5-19 18:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近验收的项目,4m的地下室,700梁高,150的板厚,设计时候没有按照每个梁间隔都设置一个探测器,验收的时候,消防要求每个梁间隔都要设置一个探测器。
问下大家,这种梁突出顶棚接近600的时候,如何考虑的?

     
 楼主| 发表于 2016-5-19 18:41:25 | 显示全部楼层
呼叫尺总 @尺短寸长
     
发表于 2016-5-19 19:36:39 | 显示全部楼层
满足规范即可,要不然设计没法做
     
 楼主| 发表于 2016-5-19 20:22:55 | 显示全部楼层
满足规范我当然清楚,但是这种接近600mm的情况,被提出这种问题,即使解释,消防方面也不认可
     
发表于 2016-5-19 22:03:51 | 显示全部楼层
消防不认可,让他们拿出依据即可,设计满足规范要求,没有责任。只要设计按附录F.G设计的,消防队不认,那是无理取闹。
     
 楼主| 发表于 2016-5-19 22:51:36 | 显示全部楼层
确实是头一次遇到这种无理取闹的
发表于 2016-5-20 08:40:20 | 显示全部楼层
不管如何提意见,也得有个依据条文,消防部门自己的文件也行
     
发表于 2016-5-20 09:31:20 | 显示全部楼层
附录G我是没咋看懂,感觉不清不楚的
发表于 2016-5-20 10:05:04 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2016-5-20 09:31
附录G我是没咋看懂,感觉不清不楚的

论坛里有位就是因为这个附录被图审提了
     
发表于 2016-5-20 10:10:02 | 显示全部楼层
根据楼主对地下室的描述以及《火规》附录F,个人认为消防要求是正确的。
附录F.jpg
     
发表于 2016-5-20 10:31:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2016-5-20 10:34 编辑

这个问题98《火规》规定的非常清楚,13《火规》只能让人一声长叹!

98《火规》条文:
98火规条文.jpg

条文说明:
条文说明.jpg

     
 楼主| 发表于 2016-5-20 10:33:14 | 显示全部楼层
按照这个图分析,4米的层高,200~600的梁净高范围,感烟探测器的受梁的影响应该是一样的啊
     
 楼主| 发表于 2016-5-20 10:38:13 | 显示全部楼层
按以往我的做法,梁突出顶棚只要不到600,我都是按照附录G考虑每个探测器保护的梁间区域。
而从附录F看,在层高限定的情况,也看不出随着梁高的增加,探测器保护区域减少的问题
还请大家多多指点
     
发表于 2016-5-20 10:48:27 | 显示全部楼层
这个问题好纠结。
按照规范来吧,梁高大于600,必须每个空间装一个,探测器数量巨多。不按规范,消防的不饶。
弟兄们郁闷中......
     
 楼主| 发表于 2016-5-20 10:50:49 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2016-5-20 10:31
这个问题98《火规》规定的非常清楚,13《火规》只能让人一声长叹!

98《火规》条文:

我刚翻看了98版和13版,从两本规范的条文字面上来分析,也没有明确探测器保护梁间区域会随着梁高增加减少
还请各位大师多多帮忙分析分析