账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4161|回复: 8

[电气资讯] 家装电线的常用型号

[复制链接]
发表于 2016-5-17 15:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
家装中使用的电线一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。另外还有6.0mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,一般不列入家装电路用线的范围。

4.0mm2 规格单股铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线,2.5mm2 规格单股铜芯线用于插座线和部分支线,1.5mm2 规格单股铜芯线用于灯具和开关线,电路中地线一般也使用1.5mm2 规格单股铜芯线。

另外家装中还要使用电话线、电视线、网线、音响线等,这些线都属于专用线范围,规格相对统一,只是质量上存在一些差异,亿航线缆提醒大家:装修用电线一定要选择合格,质量可靠的,绝不要贪图价格便宜,一旦发生事故后悔莫及。
发表于 2016-5-17 15:36:49 | 显示全部楼层
住宅电气规范:大于60平米的,最小截面2.5,PE最小也是2.5
     
发表于 2016-5-18 00:26:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-17 15:36
住宅电气规范:大于60平米的,最小截面2.5,PE最小也是2.5

好像是《住宅设计规范》吧,国标
发表于 2016-5-18 08:47:30 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2016-5-18 00:26
好像是《住宅设计规范》吧,国标

住宅电气规范还分了面积大小,住宅设计规范一刀切
     
发表于 2016-5-18 13:14:58 | 显示全部楼层
一般室内没见过1.5的,有规范卡着呢
     
发表于 2016-5-19 16:20:20 | 显示全部楼层
现在家装已经很少使用单股导线了,我们的标示习惯BV实际是有问题的(这几年已有多次与施工方解释的记录)。不过JGJ242关于照明线路使用2.5平方的要求就蛋疼了,定这个规定的编委不知如何考虑的!
     
发表于 2016-5-19 22:40:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2017-2-7 23:02 编辑
fitman 发表于 2016-5-19 16:20
现在家装已经很少使用单股导线了,我们的标示习惯BV实际是有问题的(这几年已有多次与施工方解释的记录)。 ...
要用单股的BV线。
     
发表于 2016-5-19 22:44:17 | 显示全部楼层
家装用软线,电线载流量高,穿线简单,电线寿命短,施工安装复杂。单股硬线穿线困难点,寿命长,总的施工安装简单。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则