账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6355|回复: 20

[问题探讨] 王金元讲《建筑设计防火规范》

[复制链接]
     
发表于 2016-5-7 19:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看看了同行上传的王金元讲《建筑设计防火规范》电气部分,再回顾大家之前说的王金元说双头灯是备用照明,再看看上传的这个原话
(备用照明不需要设置蓄电池组,疏散照明需要蓄电池组,保证生命安全,故不能共用一个回路)
(切断消防电源强制点亮应急照明的措施是错误的,采用220V电源供电也不能切掉市电,可以在配电箱内加变压器解决矛盾。)
(双头灯属备用照明,特点是断电自动点亮,不用于疏散照明,如果火灾前因故断电了,双头灯点亮直至把电耗尽,此时若发生火灾则无疏散指示照明。)
(疏散指示标志建议用直流24V的LED灯具,因为火灾时需要喷水救火,交流220V可能发生短路危险。而且疏散指示标志也是内部装了小变压器,将市电转换为直流电供电的,王工建议直接选24V灯具,采用直流供电。)

第一条认可了,第三条与第一条冲突了(双头灯带了蓄电池了),第二条跟火规冲突了。第四条跟第二条冲突了,究竟箱子里加了,还是灯具加了,要多少个地方设置变压器啊,是配电箱进行220/24,灯具再24/220么?

点评

为何不写在规范或条文解释里  发表于 2016-5-9 09:15
发表于 2016-5-7 20:11:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:13:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:22:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:22:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:29:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:32:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:34:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:41:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:47:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:49:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-7 20:51:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-5-8 00:03:57 | 显示全部楼层
总而言之,王总的已经自相矛盾了,很明白,他已经错到了一定程度,无法自圆其说了
发表于 2016-5-9 09:19:30 | 显示全部楼层
真要是做到火灾时断市电强启应急灯,我们的设计反而好做了,简单可靠
发表于 2016-5-9 09:20:31 | 显示全部楼层
供电电缆也不用啥耐火,穿钢管,反正火灾时不用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则