看看了同行上传的王金元讲《建筑设计防火规范》电气部分,再回顾大家之前说的王金元说双头灯是备用照明,再看看上传的这个原话
(备用照明不需要设置蓄电池组,疏散照明需要蓄电池组,保证生命安全,故不能共用一个回路)
(切断消防电源强制点亮应急照明的措施是错误的,采用220V电源供电也不能切掉市电,可以在配电箱内加变压器解决矛盾。)
(双头灯属备用照明,特点是断电自动点亮,不用于疏散照明,如果火灾前因故断电了,双头灯点亮直至把电耗尽,此时若发生火灾则无疏散指示照明。)
(疏散指示标志建议用直流24V的LED灯具,因为火灾时需要喷水救火,交流220V可能发生短路危险。而且疏散指示标志也是内部装了小变压器,将市电转换为直流电供电的,王工建议直接选24V灯具,采用直流供电。)
第一条认可了,第三条与第一条冲突了(双头灯带了蓄电池了),第二条跟火规冲突了。第四条跟第二条冲突了,究竟箱子里加了,还是灯具加了,要多少个地方设置变压器啊,是配电箱进行220/24,灯具再24/220么? |
|