账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6939|回复: 9

[求助] 预制管庄的接地极怎么做

[复制链接]
     
发表于 2016-5-7 15:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
(1)利用管桩内的主筋为接地体;(2)利用承台的底筋和插筋为接地体;(3)是采用人工接地体。

第一种情况当管桩端面的法兰盘被切掉后,还可以在桩台面上露出的钢筋截面上焊接钢筋吗?如果不破坏混凝土的话,仅是点焊接不行吧?



第二种情况利用承台的底筋和管桩内的插筋作为接地极(一般插筋的长度是在桩端面下1.5米长),假如基础承台和地梁处在地坪下-2m下的位置时,是不是也可以啦?


第三种情况(1)采用在建筑周围打人工接地极水平接扁钢的做法。(2)还有就是在引下线的位置也就是在贴邻管桩的附近打角钢,然后角钢和承台里钢筋焊接,利用角钢来代替额管桩内的钢筋可行不?
     
发表于 2016-5-9 09:21:34 | 显示全部楼层
没见过,路过学习下
发表于 2016-5-9 09:41:24 | 显示全部楼层
第一种情况不行,焊接就不满足GB50601
第二种可以。
第三种补充,测量不满足电阻要求时采用
     
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:16:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-9 09:41
第一种情况不行,焊接就不满足GB50601
第二种可以。
第三种补充,测量不满足电阻要求时采用

第一种为什么不可以呢?焊接不牢固还是因为怕破坏管桩的性能? 图集99(03)D501-1《建筑物防雷设施安装》第2-40页注7:"PHC预应力离心混凝土管桩,铅灌注桩均可参照本图施工"  他是这么说的呀
发表于 2016-5-9 10:24:05 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2016-5-9 10:16
第一种为什么不可以呢?焊接不牢固还是因为怕破坏管桩的性能? 图集99(03)D501-1《建筑物防雷设施安装》 ...

第一种无法达到足够的焊接长度
     
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:38:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-9 10:24
第一种无法达到足够的焊接长度

焊接长度在防雷引下线处有要求吧?在接地极这块也是吗?还有焊接长度是几倍的直径好像在哪见过刚才没找到请问在哪里告诉下~
如果利用承台底筋和插筋已经满足要求了,固然好。如果不满足要求,然后再把桩头露出的钢筋和一个环形的钢筋焊接一起之后再往上环形钢筋圈上面植筋呢?
     
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:40:13 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2016-5-9 10:38
焊接长度在防雷引下线处有要求吧?在接地极这块也是吗?还有焊接长度是几倍的直径好像在哪见过刚才没找到 ...

把桩头露出的所有钢筋头端面和环形钢筋圈焊接,然后在钢筋圈上面焊接钢筋
发表于 2016-5-9 10:52:24 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2016-5-9 10:38
焊接长度在防雷引下线处有要求吧?在接地极这块也是吗?还有焊接长度是几倍的直径好像在哪见过刚才没找到 ...

GB50601中4.1.2中表
     
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:55:35 | 显示全部楼层

谢谢~找到了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则