账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9328|回复: 16

[问题探讨] 12DX603《住宅小区建筑电气设计与施工》这两页是不是有点问题?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-6 09:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 realman4125 于 2016-5-6 09:49 编辑


                               
登录/注册后可看大图
12DX603 住宅小区建筑电气设计与施工_4-2.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:50:52 | 显示全部楼层
12DX603 《住宅小区建筑电气设计与施工》这两页是不是有点问题,怎么觉得系统接线图图与平面图对不上?带蓄电池的应急照明灯的接线怎么接,肯定接一根L相线,另外再接到强启线?迷糊了……
     
发表于 2016-5-6 10:08:58 | 显示全部楼层
这个接线图应该是最复杂的情况下吧  柴发作为备用电源的情况下   就是要强启加蓄电池的
发表于 2016-5-6 10:26:52 | 显示全部楼层
realman4125 发表于 2016-5-6 09:50
12DX603 《住宅小区建筑电气设计与施工》这两页是不是有点问题,怎么觉得系统接线图图与平面图对不上?带蓄 ...

这种带蓄电池的灯具,本身是四线制的,除N和PE外,一根充电线,一根灯控线
     
发表于 2016-5-6 11:01:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-6 10:26
这种带蓄电池的灯具,本身是四线制的,除N和PE外,一根充电线,一根灯控线

最左边的应急灯不是那种双头灯吗?那种一般没有开关吧?
发表于 2016-5-6 11:06:28 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2016-5-6 11:01
最左边的应急灯不是那种双头灯吗?那种一般没有开关吧?

最左边的没有明确是双头灯,即使是双头灯,现在也有带开关的产品
     
发表于 2016-5-6 11:08:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-6 10:26
这种带蓄电池的灯具,本身是四线制的,除N和PE外,一根充电线,一根灯控线

求大神解疑答惑{:1_418:}{:1_418:}
     
 楼主| 发表于 2016-5-6 11:49:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-6 11:06
最左边的没有明确是双头灯,即使是双头灯,现在也有带开关的产品

但看图集,楼梯间的面板式的声控开关是配给不带蓄电池的圆形应急灯。方块型的应急灯没有表示出带有开关控制的。
发表于 2016-5-6 14:25:30 | 显示全部楼层
realman4125 发表于 2016-5-6 11:49
但看图集,楼梯间的面板式的声控开关是配给不带蓄电池的圆形应急灯。方块型的应急灯没有表示出带有开关控 ...

的确,这种原理图没表示正确。如果是带控制线的双头灯,没有必要加声控开关,因为这是消防专用灯具,平时不用
     
发表于 2016-5-6 15:00:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-6 14:25
的确,这种原理图没表示正确。如果是带控制线的双头灯,没有必要加声控开关,因为这是消防专用灯具,平时 ...

谢谢大神赐教
     
发表于 2016-5-7 16:27:14 | 显示全部楼层
目前未完全按照此画法作图,应急照明与楼梯间照明关系本图无法理解,如果都是消防的,为何设置两套?如果应急照明是消防的,楼梯间照明是普通的,仅仅是供电负荷要求高一点,但不能从应急箱引出回路接线。如果说本图只是把集中布灯及控制方式在一张图纸上完全表示出来到可以理解。比如应急照明的灯有了,那么楼梯间及前室的就可以用非消双电源切换箱引出。如果没有应急照明,那么楼梯间和前室的可以用平时可控的,该灯为平时及消防两用灯,平时可控,消防可强起,且照度按平时照度。至于接线图中的第四个不带蓄电池照明灯,以及箱体图中引出了电井插座回路,我们地区没有敢这么画的。
     
 楼主| 发表于 2016-5-7 22:27:17 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2016-5-7 16:27
目前未完全按照此画法作图,应急照明与楼梯间照明关系本图无法理解,如果都是消防的,为何设置两套?如果应 ...

我觉得似乎就像你说的,要在一张图都表示全了!第四个是用在电井内照明的。不过我始终觉得第一个又是自带蓄电池同时又有感应开关的,表达不清,有些混乱。
     
发表于 2016-5-8 09:28:37 | 显示全部楼层
还有,这个图上只给电气竖井设置了普通照明,是否意味着为他的竖井不需要设置照明呢
     
发表于 2016-5-8 15:16:44 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-5-8 09:28
还有,这个图上只给电气竖井设置了普通照明,是否意味着为他的竖井不需要设置照明呢

看住宅电气规范
7.4.8 电气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电,电气竖井内照明宜采用应急照明。
不是普通照明
发表于 2016-5-9 08:51:23 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2016-5-8 15:16
看住宅电气规范
7.4.8 电气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电,电气竖井内照明宜采用应急照明。
不是 ...

住宅电气规范
麻烦问一下,这本规范编号?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则