[求助] 请教下,有什么国标规定,强弱电进户管需要留备用管的。

[复制链接]
     
发表于 2016-5-4 17:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有看到总体弱电线路需要预留备用管的,也有看到地方标准中对进户弱电管做出数量规定的,但有没有国标规定进户管一定要备用的?
发表于 2016-5-5 09:01:27 | 显示全部楼层
民规中有,在第8章和20章21章都提到要留备用管孔
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 11:14:49 | 显示全部楼层
多谢回复。不过以下这点能算是对于进户备用管的要求吗?
不过民规“8.7.4 电缆在排管内敷设应符合下列规定:
4 电缆排管管孔数量应根据实际需要确定,并应根据发展预留备用管孔。备用管孔不宜小于实际需要管孔数的10%。