“难得你能考考我。
如果,把电压取在AC线电压,见下图,
IA与CA线电压夹角为23度
IA与AB线电压夹角为97度
这时,这个功率表读数,就一会是4400W,一会是997W,你觉得对吗?
把电压取在AB线电压,或CA线电压。读数是一样的。”
线电压=380V,IA=21.9393A;
——IA与AC线电压夹角为23度,功率表的读数为7674.2W;
——IA与CA线电压夹角为157度,功率表的读数为—7674.2W;
——IA与BA线电压夹角为97度,功率表的读数为—1016W;
——IA与AB线电压夹角为83度,功率表的读数为 1016W;IA与AB线电压夹角为83.1301度,功率表的读数为 997.22W;
我又回答了的问题,我出给你的考题,你何时回答呀?会做吗?怎么不敢回答呀!有不有勇气?!
|
|