楼主: 爱你大豆

[求助] 关于断路器能保护导线长度的问题,前辈们有没有什么简单的算法和理解

[复制链接]
     
发表于 2016-5-11 09:23:43 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-11 08:45
施耐德取的是90度,是辐照导线,与特殊场所用导线,这不是普适的。所以,就原理上讲,这个算法,不正确。
...

PVC、XLPE、橡皮绝缘……允许工作温度和短路热稳定允许温度各有不同(甚至截面大小都有关联)。

你公式中还有一个问题:注意小数点。
     
发表于 2016-5-11 09:35:53 | 显示全部楼层
又是错误理念,又是误导建筑电气界,帽子有点大。

小民百姓,无非在这里相互交流和学习:
C16 配 2.5mm2 铜导线——
施耐德 最长允许配 62m(换算到 220V,为 59m)
ABB     最长允许配 53m(换算到 220V,为 50m)

是不是给 ABB 也扣上一个“这种脱离实际的错误理念会误导建筑电气界”的帽子呢 ?
发表于 2016-5-11 09:36:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-11 09:37:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-5-11 09:38:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-11 09:36
PVC、XLPE、橡皮绝缘……允许工作温度和短路热稳定允许温度各有不同(甚至截面大小都有关联)。

猛然看 ...


所以呀,你要说“普适”是对的话,你的计算公式就列错了。

PS
老诚版主才是专家。
     
发表于 2016-5-11 09:41:44 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-5-11 09:37
参数与截面也无关的,只与温度相关。温度与电流,与电阻有关,就是这么简单推导确立下的过载保护,短路保护 ...

考虑“普适”,老诚言之有理!
但是,为啥想一回事,做又是一回事呢?
     
发表于 2016-5-11 10:10:35 | 显示全部楼层
试算:若按某些人的相保阻抗计算,结果得出断路器前端到变压器输出的阻抗为负值,这违反客观规律。
按《工业与民用配电设计手册》(第三版)去算算看,是不是会算出“断路器前端到变压器输出的阻抗为负值”。

试算:若按线路阻抗计算,结果得出断路器前端到变压器输出的阻抗值,约占总阻抗的9%,就是说短路时,断路器的端电压为91%U0,与0.8U0相差很大,也说明0.8U0取值有问题,在大多数情况下是脱离实际的。
短路情况,与正常情况,是不是两种情况?
室温测试与短路测试,是不是两种测试?

施耐德的1.25,与ABB的1.5,留待我们的专家老诚撰写论文论证真伪。
     
发表于 2016-5-11 11:17:15 | 显示全部楼层
标准的算法应该是《第三版》的算法:
阻抗包括变压器的阻抗、母线的阻抗
电压除以阻抗得出短路电流
短路电流除以1.3,得出断路器短延时或瞬动电流
用excel编辑个计算表格就很容易得出结论了。
这么多人这么长时间都没算出来,看来大家连这最基本的计算都很生疏了。

不过还是希望有机构能从最基本的计算开始进行试验,这样才有资格编IEC
     
发表于 2016-5-11 11:25:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-5-11 19:17 编辑

我计算的结果是400KVA的变压器
16A的微段,C型脱扣
忽略母线,2.5导线,电阻7.4,电抗0.104(毫欧/米)
脱扣电流16*10*1.3=208A
最长82米
---------------------算错了,纠正结果见83楼
20.16.5.11.7:07


     
发表于 2016-5-11 11:40:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-5-11 19:18 编辑

忽略变压器和线路电抗。结果是82.5米---------------------算错了,纠正结果见83楼
20.16.5.11.7:07

     
发表于 2016-5-11 11:44:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-5-11 19:18 编辑

不论是ABB,还是施耐德,推荐的表格相对于规范还是比较保守的,也是比较合理的。
因为规范规定的是极限,实际短路发生时短路电阻往往不是0电阻;短路发生时,导线温度升高,电阻加大;
保守点才好。

从计算结果看,我觉得ABB,或者施耐德是做过试验的。


---------------------算错了,纠正结果见83楼
20.16.5.11.7:07

     
发表于 2016-5-11 11:52:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-5-11 19:18 编辑

变压器型号/导线截面        相保电阻(毫欧/米)        相保电抗(毫欧/米)        导线长度(米)        相保电阻(毫欧)        相保电抗(毫欧)        (∑相保电阻X∑相保电阻)        (∑相保电抗X∑相保电抗)        SQRT(∑电阻X∑电阻+∑电抗X∑电抗)        单相短路电流(千A)
sc9/400/D,yn11        3.980         16.530         1.000         3.980         16.530         15.840         273.241         17.002         7.471
2.500         7.410         0.104         82.000         607.620         8.528         374054.560         627.903         612.113         0.208


---------------------算错了,纠正结果见83楼
20.16.5.11.7:07


     
发表于 2016-5-11 11:54:56 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-5-11 11:25
我计算的结果是400KVA的变压器
16A的微段,C型脱扣
忽略母线,2.5导线,电阻7.4,电抗0.104(毫欧/米)

1、即便忽略母线,也不会算出82m这么长;
2、采用微端用瞬动值,也不是采用“脱扣电流16*10*1.3=208A这个值。

点评

我觉得不能忽略电力系统,变压器,母线,前端电缆的阻抗,没有理由忽略。C16A微断瞬时脱扣为什么不能按末端故障电流是208A算呢?  发表于 2016-5-11 18:09
发表于 2016-5-11 12:58:15 | 显示全部楼层

   回52#楼尺短寸长贵宾: ......去算算看,是不是会算出“断路器前端到变压器输出的阻抗为负值”。

   《工业与民用配电设计手册》第三版 第168页 表4-25  查相保电阻 Rphp,2.5铜导线为20.64mΩ/m;
   110m的相保电阻Rphp=110mx20.64mΩ/m=2270.4mΩ=2.27Ω

   实测该回路总阻抗为1.68Ω,该阻抗包含变压器次级内阻抗、配电房母线阻抗、配电房至末级配电箱干线阻抗,这些阻抗是串联关系,串联电路的总阻抗是各段分阻抗相加之和,这是高中生都知道的电气基本知识。现在末级线路阻抗已大于实测总阻抗,若要相保电阻是正确的,必须其它阻抗是负值,才能使等式成立。否则相保电阻得不到实际论证证实,是没有依据的错误数据。

   我已回答了你的疑惑,那请你,将你的计算亮亮相了,这个要求不过分吧!
发表于 2016-5-11 13:04:44 | 显示全部楼层

   回54#楼zz_1973:最长82米

   差不多,《建筑电气》2014第4期30页 表2 接地故障回路阻抗现场测试记录表,回路1,其长度减到82m,已可满足脱扣条件。

点评

我54楼算错了,这个人和我一样算错了吗?我可是犯了两个错误。  发表于 2016-5-11 19:19
不过实验不应停在测量阻抗上,得实际的进行短路实验才好!断路器得用精密的塑壳。  发表于 2016-5-11 14:56
计算居然和实验吻合,看来1.3的系数不是捏出来的,有依据!  发表于 2016-5-11 14:54