《建筑电气》2014第4期30页 表2 接地故障回路阻抗现场测试记录表,能提供的信息还有短路时,末端配电箱断路器上的电源电压的大小。
该文虽然提供的数据有限,但可分析得到有用的东西。表中的得出的数据比较典型,有一般建筑物的共性。
按该文第30页所述,表中10和11回路不合格的原因出在接头连接处,从而得出110米过长线路为1或12回路。取回路阻抗值较大值的1.66Ω 的1回路线路长为110m。
试算:若按某些人的相保阻抗计算,结果得出断路器前端到变压器输出的阻抗为负值,这违反客观规律。
试算:若按线路阻抗计算,结果得出断路器前端到变压器输出的阻抗值,约占总阻抗的9%,就是说短路时,断路器的端电压为91%U0,与0.8U0相差很大,也说明0.8U0取值有问题,在大多数情况下是脱离实际的。
“实践是检验真理的唯一标准”,多从实践中求真知。否则像BV2.5最大距离62m还要乘0.8,这种脱离实际的错误理念会误导建筑电气界。 |
|