楼主: 西门最无语

[问题探讨] 关于电动机能否直接用空气断路器直接控制

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 13:10:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 13:06
上海电力公司编制的
DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》

请教尺总这个指的是单台电机么?

点评

基本设计原则:指单台电机。  发表于 2016-4-21 13:15
     
发表于 2016-4-21 13:20:17 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 13:10
请教尺总这个指的是单台电机么?

这个规定,有两大前提条件:

1、这是供电局的电业站。
2、公用电网的配电变压器以400、800kVA为主。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 14:43:16 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 12:56
尺总问的这个问题,让我想到了单位设计说明中的一句话,如下图

b.改为保护电动机回路的瞬时脱扣器为10~20倍可调或者14倍可好?
电机保护的断路器瞬时脱扣器为电机启动电流的2~2.5倍

点评

笼统规定不妥,应一一计算确定。  发表于 2016-4-21 16:30
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 14:53:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-21 13:20
这个规定,有两大前提条件:

1、这是供电局的电业站。

再请教尺总,“交流电动机起动时,配电母线上的电压”,对于末端的电机,此处配电母线指的是末端配电箱或上一级总配电箱上的还是变配电所的母线?

点评

见条文说明。  发表于 2016-4-21 16:30
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 16:54:19 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 14:43
b.改为保护电动机回路的瞬时脱扣器为10~20倍可调或者14倍可好?
电机保护的断路器瞬时脱扣器为电机启动 ...

对,的确应该一一计算确定,这个我还特意算过,按照设计说明中写的那样的确不能满足
     
发表于 2016-4-21 17:15:31 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 11:53
额,此处是我表达不严谨,此项目的塑壳指的是NSX,空气断路器是MT

呵呵,这是以前的叫法。框架式的叫空开,塑壳式的还是叫塑壳,隔离开关叫闸刀。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 17:22:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-4-21 17:15
呵呵,这是以前的叫法。框架式的叫空开,塑壳式的还是叫塑壳,隔离开关叫闸刀。

恩,应该与时俱进,学习了,谢谢大家的指点
     
发表于 2016-4-21 22:09:35 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 13:09
哎,看到这儿我又想起我发的另外一个帖子,关于电动机轻载重载的,民建平时遇到的轴流风机,离心风机以及 ...

风机起动时间长,一般18.5kW以上的就要用20及以上级别的热继了,热风风机起动时风温可能较低,需30级别的。水泵是轻载,10A即可。电机不能只用塑壳长延时跳闸级别也是一个主要原因。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 22:35:04 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2016-4-21 22:09
风机起动时间长,一般18.5kW以上的就要用20及以上级别的热继了,热风风机起动时风温可能较低,需30级别的 ...

请问风机启动时间长这个这个在哪儿看到的?有无相关资料学习一下,水泵的我查到了,都是离心泵,闭阀启动,算是轻载,这个在《建筑工程各类水泵电气控制图集》上有,风机的这个呢?
     
发表于 2016-4-21 23:31:27 | 显示全部楼层
稍大点的风机也是闭阀启动的。起动时长首先是从前辈啊同事啊了解的,现场风机厂家的工程师也介绍了许多经验数据。多次遇到过盘柜厂因采购周期长等原因用普通热继代用长时间脱扣级别热继的情况,都是单机试车时跳闸才发现,搞的手忙脚乱的,现在喜欢推荐同事风机用起动时短接热继的古董设计。
     
发表于 2016-4-22 07:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 07:53
额,此处是我表达不严谨,此项目的塑壳指的是NSX,空气断路器是MT

国际标准术语,ACB是空开,MCCB是塑壳断路器。
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 09:15:21 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-4-22 07:15
国际标准术语,ACB是空开,MCCB是塑壳断路器。

噢啦,明白了
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 09:17:08 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2016-4-21 23:31
稍大点的风机也是闭阀启动的。起动时长首先是从前辈啊同事啊了解的,现场风机厂家的工程师也介绍了许多经验 ...

恩,刚刚看了一下常用风机的图集,提到平时民用风机一般为轻载,热继电器用10A,10,或20类,热继电器本来该用10类的,用了20类会有什么不好的结果么?
     
发表于 2016-4-22 10:15:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-22 10:16 编辑
西门最无语 发表于 2016-4-22 09:17
恩,刚刚看了一下常用风机的图集,提到平时民用风机一般为轻载,热继电器用10A,10,或20类,热继电器本 ...

热继电器本来该用10类的,用了20类会有什么不好的结果么?

----电机起动时都没有问题,但当电动机运行过程中如果过载,则过载保护动作的时间会延长。
脱扣级别.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 10:28:06 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-22 10:15
热继电器本来该用10类的,用了20类会有什么不好的结果么?

----电机起动时都没有问题,但当电动机运行 ...

原来如此,学习了,那弱弱的问一句实际设计中怎么区别轻载重载电机,问水暖他们也不知道,他们都不知道电机的接线形式那还知道这些啊