[问题探讨] 关于电动机能否直接用空气断路器直接控制

[复制链接]
     
发表于 2016-4-21 10:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火力发电厂的脱硫脱硝项目,采用施耐德MT空气断路器直接从低压总母线上引出至180kW的风机,无接触器继电器一类的,仅仅就是一台空气断路器,这样做可行否?MT空气断路器可以提供过载,短路和接地故障保护,那电机的断相,低电压保护等如何实现?电机的启停难道就只能靠断路器的分合?妥不妥?

点评

好话题!!!!  发表于 2016-4-21 10:49
     
发表于 2016-4-21 10:14:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2016-4-21 10:17 编辑

截取了规范中的一段供楼主参考:
02.jpg

01.jpg

楼主可以通读下GB50055-2011第2.4节,比照设计项目理解。

     
 楼主| 发表于 2016-4-21 10:41:02 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2016-4-21 10:14
截取了规范中的一段供楼主参考:

刚刚看了一下,明白这个问题了,是我所学不精,只注重2.2和2.3节了
发表于 2016-4-21 11:03:39 | 显示全部楼层
小电机或不重要的电机还行,大电机或重要电机应设置单独的热保护,断路器不准确
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:20:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-21 11:03
小电机或不重要的电机还行,大电机或重要电机应设置单独的热保护,断路器不准确

我百度了一下,貌似我说的这种情况仅仅在火力发电厂中有用到!因为做的总包,我想着把空气断路器换成同等规格的塑壳配电子脱扣器,结果被设计院拒绝了
发表于 2016-4-21 11:22:44 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 11:20
我百度了一下,貌似我说的这种情况仅仅在火力发电厂中有用到!因为做的总包,我想着把空气断路器换成同等 ...

那得看这个地方的短路容量
     
发表于 2016-4-21 11:28:32 | 显示全部楼层
前几天还在和同事谈论这个话题,电厂还有的煤电企业的电动机,有时候选用框架断路器去控制和保护,这样做的风险,一是框架断路器的机械寿命和电气寿命会受影响,但更大的风险是断路器触头经常这样分合电动机,触头磨损会加剧,万一发生短路故障,断路器再去分断这样的短路电流时,触头有可能粘连造成分断失败。
     
发表于 2016-4-21 11:32:23 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-21 11:28
前几天还在和同事谈论这个话题,电厂还有的煤电企业的电动机,有时候选用框架断路器去控制和保护,这样做的 ...

已经说明是不频繁启动的电机了,框架断路器的机械寿命和电气寿命次数(应该5K以上吧)还不够用正常开断负荷用?那是不是只能说明性能缩水{:titter:}
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:33:32 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-21 11:28
前几天还在和同事谈论这个话题,电厂还有的煤电企业的电动机,有时候选用框架断路器去控制和保护,这样做的 ...

对于不频繁启停的风机这样做可好?
     
发表于 2016-4-21 11:33:46 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 11:20
我百度了一下,貌似我说的这种情况仅仅在火力发电厂中有用到!因为做的总包,我想着把空气断路器换成同等 ...

同等规格就包括短路容量参数,设计院拒绝的理由?
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:34:42 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-21 11:33
同等规格就包括短路容量参数,设计院拒绝的理由?

电动机启动电流太大,塑壳瞬时脱口电流不够,把我们领导说服了,领导说那就用空气断路器

点评

采用电机型塑壳,不行吗?  发表于 2016-4-21 12:00
     
发表于 2016-4-21 11:48:27 | 显示全部楼层
这种大电机很少这样做吧。一般来说断路器的保护曲线是很难与电机配合的,另外还有现场急停、隔离等问题。采用智能型断路器还可能解决部分问题,但此价格可能比一个普通型断路器加接触器和热继电器还要贵。
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:52:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2016-4-21 11:48
这种大电机很少这样做吧。一般来说断路器的保护曲线是很难与电机配合的,另外还有现场急停、隔离等问题。采 ...

恩,就用的是施耐德的MT+电子脱扣器,现场没检修隔离,直接从配电室出去,距离大概不到100米
     
发表于 2016-4-21 11:52:14 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 11:34
电动机启动电流太大,塑壳瞬时脱口电流不够,把我们领导说服了,领导说那就用空气断路器

没明白领导的意思。
空气断路器不包括塑壳的吗?
     
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:53:28 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2016-4-21 11:52
没明白领导的意思。
空气断路器不包括塑壳的吗?

额,此处是我表达不严谨,此项目的塑壳指的是NSX,空气断路器是MT

点评

哦,明白了,原来是指MT——框架断路器。  发表于 2016-4-21 11:56