账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7346|回复: 11

[问题探讨] 层高6m的消防水泵房,照明如何设计为宜?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-20 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这消防泵房之所以做这么高的原因是建设单位想把层高做成与别的建筑物一致,但问题是这照明如何设计?
1、链吊自带蓄电池荧光灯
2、吊杆金卤灯,但150W以上的金卤灯带蓄电池的不常见
如果采用仅自带蓄电池的灯具,断电后照度下降会很明显,提高照度至150Lx或200Lx?后备EPS?
发表于 2016-4-20 10:22:42 | 显示全部楼层
可以考虑设置壁装的荧光灯
发表于 2016-4-20 10:24:23 | 显示全部楼层
消防泵房,其照明配电箱一般都是双电源,所以其蓄电池的灯具也仅是电源转换时使用,不必要求180分钟

点评

照明配电箱若是具备双电源自切,备用照明可无需配置蓄电池。  发表于 2016-4-20 10:33
     
 楼主| 发表于 2016-4-20 10:33:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-20 10:24
消防泵房,其照明配电箱一般都是双电源,所以其蓄电池的灯具也仅是电源转换时使用,不必要求180分钟

不需要再后备EPS?
     
 楼主| 发表于 2016-4-20 10:42:53 | 显示全部楼层
去年有个项目消防验收,消防水泵房是双电源+蓄电池荧光灯,结果消防队的人直接让断电,断电后照度肯定下降呀,直接说备用照明照度不足
发表于 2016-4-20 10:46:06 | 显示全部楼层

两路市电,电源转换时间满足要求,连灯具自带的蓄电池可以不要
发表于 2016-4-20 10:47:07 | 显示全部楼层

一路市电,一路发电机,灯具得带蓄电池
发表于 2016-4-20 10:48:11 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-4-20 10:42
去年有个项目消防验收,消防水泵房是双电源+蓄电池荧光灯,结果消防队的人直接让断电,断电后照度肯定下降 ...

消防队的人员不对,两路电源为何都要切断?
     
发表于 2016-4-20 10:51:40 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-4-20 10:42
去年有个项目消防验收,消防水泵房是双电源+蓄电池荧光灯,结果消防队的人直接让断电,断电后照度肯定下降 ...

NC 的验收,堪比某些宣贯人员的 HYLY。

点评

很多消防验收就是这么简单粗暴!所以消防机房我基本都带蓄电池..  发表于 2016-4-20 11:04
     
发表于 2016-4-20 10:53:09 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-4-20 10:42
去年有个项目消防验收,消防水泵房是双电源+蓄电池荧光灯,结果消防队的人直接让断电,断电后照度肯定下降 ...

他倒是没将消防水泵的两路电源切断,看水泵电机还转不转。{:titter:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则