账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 西门最无语

[求助] 应急照明可以兼做平时照明么?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 16:28:09 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-22 16:21
尺总别捉急,我最近正在整理王金元,丁红军和孙兰宣贯会录音,话语转化为文字形式,然后在看看

言下之意是无意义么?完全没必要么

点评

吃饱了没事干,你就干喽。  发表于 2016-4-22 16:28
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 16:42:37 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-22 16:28
言下之意是无意义么?完全没必要么

听听呗,反正我没去听过三位专家的宣贯会,就当涨姿势了
     
发表于 2016-4-22 16:49:30 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-22 16:42
听听呗,反正我没去听过三位专家的宣贯会,就当涨姿势了
治学以诚 发表于 2016-4-12 11:24
2、非自带,24伏直流供电,耐火阻燃电缆配电。火灾时强制投入。
布线成本太高了。简直是暴殄天物,所以,自带蓄电池,普通导线配电,火灾时,就切电。对于一般工程而言,是唯一的做法。
zz_1973 发表于 2016-4-22 16:20
从设计的角度来说,周全的应急照明设计应该是怎样的——
1、应急照明本身的要求,持续时间,动作可靠
2、消防人员的安全
所以,应急照明应该采用直流24V或者36V的电压通电点亮的设计。蓄电池集中设置在应急照明配电箱比较好,因为维护方便。君不见——采用灯具自带蓄电池的楼房,几年后灯具不亮了,没人维护,比比皆是,因为维护起来大费周折。虽然维护似乎不关设计的事,但是设计之时为何不考虑维护方便呢?

治学以诚 PK zz_1973

O(∩_∩)O哈哈哈~{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:03:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-22 16:49
治学以诚 PK zz_1973

O(∩_∩)O哈哈哈~

哈哈,尺总干嘛还把我弄到最上边
发表于 2016-4-22 17:06:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-22 17:10:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:38:23 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-22 15:58
2、GB17945是产品制造规范,而如何点亮应急是应用领域的事情,是设计的事情,GB17945显然不能越权管理 ...

尺总消消气,王总也是情有可原的,总后宣贯会上讲到建规和火规冲突的地方,王总的意思是说遇见这种情况,他们跟公安部的沟通过了,做不做看建规,怎么做看火规;然而难就难在审图这一个节点了,遇见认死理的就悲催了
发表于 2016-4-25 09:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 yslideb 于 2016-4-25 09:28 编辑
尺短寸长 发表于 2016-4-22 15:58
2、GB17945是产品制造规范,而如何点亮应急是应用领域的事情,是设计的事情,GB17945显然不能越权管理 ...

产品规范规定产品有这个性能,应用时未必允许,这样的例子比比皆是。
例如汽车具有200km时速的性能,然而全球绝大多数地方是不允许这样应用汽车的——200km时速行驶。当然,法规特许不限速的除外,例如德国某些高速。
应急照明灯具同样道理,产品具有断电点亮的性能,然而并不意味着这样使用被允许。是否允许这样应用,要看规范的规定,国标或地标的规定。
以上面的例子类比,应急灯产品标准相当于汽车制造标准;应急灯使用标准,即设计规范,相当于道路交通法。二者管辖的范围是不一样的。
     
发表于 2016-4-25 09:34:57 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2016-4-25 09:25
产品规范规定产品有这个性能,应用时未必允许,这样的例子比比皆是。
例如汽车具有200km时速的性能,然而全球绝大多数地方是不允许这样应用汽车的——200km时速行驶。当然,法规特许不限速的除外,例如德国某些高速。
应急照明灯具同样道理,产品具有断电点亮的性能,然而并不意味着这样使用被允许。是否允许这样应用,要看规范的规定,国标或地标的规定。
以上面的例子类比,应急灯产品标准相当于汽车制造标准;应急灯使用标准相当于道路交通法。二者管辖的范围是不一样的。

yslideb 是不是搞岔了或偷换了概念?

例如汽车具有200km时速的性能,然而全球绝大多数地方是不允许这样应用汽车的——汽车制造标准中有没有规定“汽车具有200km时速的性能”?

应急照明灯具同样道理,产品具有断电点亮的性能,然而并不意味着这样使用被允许。是否允许这样应用,要看规范的规定,国标或地标的规定——应急照明制造标准规定自带蓄电池应急灯应具备“断电点亮”并应反馈动作信号,IEC主席和标准院总工都力荐应如此设计,仅因为王大主编不允许就不允许,说说看,是啥道理?


发表于 2016-4-25 09:40:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yslideb 于 2016-4-25 09:43 编辑
尺短寸长 发表于 2016-4-25 09:34
yslideb 是不是搞岔了或偷换了概念?

例如汽车具有200km时速的性能,然而全球绝大多数地方是不允许这 ...

好吧,对汽车制造标准不熟悉,也许举例不恰当。
但我相信汽车制造标准一定规定了汽车应该具有倒车的功能,挂倒挡。然而,例如在高速上,道路交通法规定汽车不允许倒车行驶。
这样举例,可以么?在火灾情况下,应急灯是否允许断电点亮,还是要看设计规范,而不能以产品规范为依据。

点评

请问:标准化法,是不是应该凌驾于设计规范之上?  发表于 2016-4-25 09:50
规范一笔糊涂账,咋办?  发表于 2016-4-25 09:48
IEC主席和标准院总工的发言无效,王大主编一言九鼎,啥道理?  发表于 2016-4-25 09:48
     
发表于 2016-4-25 09:46:33 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2016-4-25 09:40
好吧,对汽车制造标准不熟悉,也许举例不恰当。
但我相信汽车制造标准一定规定了汽车应该具有倒车的功能,挂倒挡。然而,例如在高速上,道路交通法规定汽车不允许倒车行驶。
这样举例,可以么?

可以可以。

请问:
1、哪本规范规定:自带蓄电池应急灯不允许采用FAS消防联动的“断电点亮”方式自动点亮消防疏散照明。
2、住建部标准定额司和13版《火规》、14版《建规》编制组,为何至今不回答在下的提问?甚至电话不接,短信不回,啥道理?
发表于 2016-4-25 09:54:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-25 09:34
yslideb 是不是搞岔了或偷换了概念?

例如汽车具有200km时速的性能,然而全球绝大多数地方是不允许这 ...

很多人支持火灾时应急灯断电点亮,毫不怀疑你说的这个情况。然而,也并不是所有人。
王金元作为《防火规范》的电气主编人,何以不能说他自己的观点?
现在论坛似乎有股以批王为时尚的风气,似乎王一无是处,这恐怕也过了吧。
仅以断电点亮的该话题为例,何以见得王金元的观点就一定错误?主席、总工就一定正确?
如果设计规范没有说清这个问题,那也应该采取有争议的讨论态度吧。

点评

尺总,都是我的错,我一直都是很维护王主编的,我一直在强调规范还有有可圈可点的,一直也在强调王主编的观点,做不做看建规,怎么做看火规  发表于 2016-4-25 13:04
何以不能说他自己的观点?作为编制人,自我矛盾自打耳光,前言不搭后语,就是不能!  发表于 2016-4-25 11:03
见错就批,人人有责!  发表于 2016-4-25 10:09
除了老诚(本论坛人尽皆知),还有谁认为王主编一无是处?对王主编的错误言论或不当言词提出批评,也是罪过?  发表于 2016-4-25 10:08
     
发表于 2016-4-25 09:55:02 | 显示全部楼层
在目前中国建筑电气设计规范编制水平低下的大前提下,讨论什么可以无视制造规范必须遵守设计规范,真的属于扯淡。

要不然,老诚版主也不会对消防水泵的控制问题耿耿于怀了。

点评

话不要这样讲,什么扯淡不扯淡的?按你说无视设计规范必须遵守制造规范岂不也是扯淡?设计规范有问题可以拿出来各抒已见,然而不能在有罪推定的态度下去讨论设计规范。  发表于 2016-4-25 10:23
     
发表于 2016-4-25 10:27:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-4-25 10:45 编辑

yslideb
话不要这样讲,什么扯淡不扯淡的?按你说无视设计规范必须遵守制造规范岂不也是扯淡?

请不要断章取义好不好?
我说的是“无视设计规范必须遵守制造规范”?
我说的可是“在目前中国建筑电气设计规范编制水平低下的大前提下,讨论什么可以无视制造规范必须遵守设计规范,真的属于扯淡。”

仔细体会一下,有啥不同?

     
发表于 2016-4-25 10:28:40 | 显示全部楼层
再说了,“断电点亮”就属于无视设计规范?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 17:54 , Processed in 0.084169 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表