账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12647|回复: 29

[问题探讨] 这本书真能扯

[复制链接]
     
发表于 2016-4-13 11:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.png

2.png


请问编书的见过海外项目吗?
     
发表于 2016-4-13 12:14:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-13 12:21 编辑

此处Disconnector__如何翻译和定义呢?IEC60947-3的原文是这样的,对应GB14048.3,熔断器不具有隔离功能,但是断路器是具有隔离功能的,莫非有其他考虑?
IEC60942-3.jpg
GB14048-3.jpg
IEC60947-2.jpg
     
发表于 2016-4-13 13:26:39 | 显示全部楼层

不知道作者是真不懂,还是为了推广产品自己创造出一个新词。

IEC 61643-12:2002
6.3.1 Disconnecting devices
A single disconnector may be able to take care of the three basic disconnector functions (thermal protection, short-circuit protection and protection against indirect contact)…
A disconnector may be a fuse, a circuit-breaker, an RCD or a device dedicated to this application.

点评

原来熔断器也可以作为隔离器用,赞一个!  发表于 2016-4-13 13:39

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-13 14:00:35 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2016-4-13 13:26
不知道作者是真不懂,还是为了推广产品自己创造出一个新词。

IEC 61643-12:2002

SPD disconnector跟IEC 60947里的"disconnector"定义不完全相同,它并不要求有“隔离”功能,其主要目的是在SPD故障或失效的情况下能把SPD从系统中断开。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-13 14:41:04 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2016-4-13 14:00
SPD disconnector跟IEC 60947里的"disconnector"定义不完全相同,它并不要求有“隔离”功能,其主要目的 ...

假如SPD失效或者损坏将系统与地接通,相当于发生接地故障,此时的普通断路器或熔断器如果选型得当也能保护动作,为何偏偏要选专用的“SPD脱离器”,二者原理或功能有何不同?之前没有接触过SPD脱离器。
     
发表于 2016-4-13 14:46:46 | 显示全部楼层
估计有一定的商业目的吧,不然也不至于这么瞎,非要说过流保护电器是不对的,过电流保护脱离器才是对的。。。
     
 楼主| 发表于 2016-4-13 16:04:55 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2016-4-13 10:46
估计有一定的商业目的吧,不然也不至于这么瞎,非要说过流保护电器是不对的,过电流保护脱离器才是对的。。 ...

野蛮的建筑电气行业。
     
发表于 2016-4-13 16:30:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-13 16:32 编辑

特意翻了一下(施耐德)电气装置应用(设计)指南2011版和(施耐德)电气装置应用(设计)指南2016版关于浪涌保护的章节,其中也提到“disconnector”,但指的就是普通的断路器和熔断器,如图所示,不知道龙王引用的那本书的作者想表达什么意思:
disconnctor.jpg
disconnctor2.jpg
disconnctor3.jpg

点评

既不能用普通断路器,也不能用熔断器,BX版该拿这本书,去技术部质疑一下指南是不是无凭据乱编的。  发表于 2016-4-13 21:55

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 16:54:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-13 16:56:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-13 17:22:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-13 21:50:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-13 17:22
不仅该条是乱扯,其他各条,都差不多,是乱扯。
尺兄批判的已经很全面了。

不同意老诚版主前两句的红色部分:

不仅该条是乱扯,其他各条,都差不多,是乱扯
尺兄批判的已经很全面了

PS
此书,并非一无是处。
在下的质疑,也不可能很全面

但同意老诚版主如下内容的吐槽:

一本号称是,集多少多少大师  呕心沥血,弄出来的东西,不仅在尺兄,在龙王兄看来是乱扯的,在我这个外行人看来,也是乱扯。
这些自封 “大师”称号的人,得需要多大的勇气?

还是无知者无畏,以为,只有他懂电气。“以不知以为知,以不懂以为懂”,不自知也甚。

PS
此书,错处太过离谱。
发表于 2016-4-13 22:13:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-13 22:42:28 | 显示全部楼层
既不能用普通断路器,也不能用熔断器,BX版该拿这本书,去技术部质疑一下指南是不是无凭据乱编的。

-----那我们用啥呢?SPD前面总不能不装过电流保护装置吧,如果装,既然普通断路器和熔断器不能装,那装什么样的断路器呢?
     
发表于 2016-4-14 09:02:29 | 显示全部楼层
再多问一句:
1.配电保护断路器遵循的设计制造试验标准是GB14048.2;
2.电动机保护断路器遵循的设计制造试验标准是GB14048.2和GB14.48.4;
3.浪涌保护器保护脱离器SCB的设计制造试验标准是?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则