楼主: 西门最无语

[求助] 刚到新单位看到的应急照明强启接线方式

[复制链接]
发表于 2016-4-12 11:19:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 11:24:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-12 11:26:58 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-12 11:19
1、自带蓄电池,普通导线配电,火灾时,就切电。
2、非自带,24伏直流供电,耐火阻燃电缆配电。火灾时强制投入。
只此二(两)条路。别无他途。

赞一个 !
发表于 2016-4-12 11:27:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 11:32:04 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-12 11:24
2、非自带,24伏直流供电,耐火阻燃电缆配电。火灾时强制投入。
布线成本太高了。简直是暴殄天物,所以, ...

采用第一种的话,电池更换需要几年换一次?我觉得物业不会有这个觉悟啊,诚总

点评

现在是双电源+蓄电池+强起。不是也带着蓄电池吗?  发表于 2016-4-12 11:40
发表于 2016-4-12 11:36:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 11:37:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:57:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-12 08:29
老问题了,有关规范编制人一直……
呵呵 !

我做的灯具时自带蓄电池,平时消防合用的,如下理解可行不?微断短接或者切断了,应急灯还是双电源供电,是否冲突?不知规范组的任老是何种答复?
008.jpg

点评

一言难尽!针对此图此问,简答见24#楼。  发表于 2016-4-12 13:32
     
发表于 2016-4-12 13:26:54 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-12 11:57
我做的灯具时自带蓄电池,平时消防合用的,如下理解可行不?微断短接或者切断了,应急灯还是双电源供电, ...


说不说,在“我”;
听不听,在“你”;
批不批,在“他”。

PS
“他”的认知,决定了“你”、“我”的“死活”——“他”权利比“你”、“我”大。

前提条件:
自带蓄电池消防应急照明灯、一(二级)负荷定性、有FAS消防联动。

PS
前提条件改变,下列的设计原则,就不一定安全、合理和有效。

我做的灯具时自带蓄电池,平时消防合用的,如下理解可行不?
平时你爱咋咋的,火灾时“切断点亮”,反馈动作信号。

微断短接或者切断了,应急灯还是双电源供电,是否冲突?
不是“短接”是“分断”,采用分离脱扣加辅助触头,完成火灾时“切断点亮”,反馈动作信号。

不知规范组的任老是何种答复?
不知道。
只知道 IEC 主席的答复,以及标准院孙兰在同济大学的13版《火规》宣贯,他们的意见与老诚版主所言完全一致,与王大主编的14版《建规》宣贯完全相反。
天朝的“顶层设计”就混沌不堪,难怪下面的建筑电气设计乱象纷呈。

点评

请教李总 前段时间见到一个审图意见:4.本工程消防设备一级负荷,采用断电点亮方式启动应急照明不能保证火灾时两路电源要求。 如何是好?这个提的有点头大的感觉。  发表于 2016-4-14 14:36
发表于 2016-4-12 13:42:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-12 13:48:16 | 显示全部楼层
很奇怪,在山东,火灾时由 FAS 消防联动断消防电源“‘切断点亮’消防应急照明灯,反馈动作信号”的做法,通不过审图。

老诚版主,是不是?

为什么?
GB 50016-2014,规定你应该遵守 GB 17945。
我按 GB 17945 规定做设计了,审图不让通过。

搞不懂。
     
发表于 2016-4-12 13:58:05 | 显示全部楼层
全国各地的消防应急照明,一笔糊涂账。

可怜各地的消防官兵——
他们哪里搞得清楚这幢着火需要消防救援的建筑工程是 FAS 接通点亮”还是“断电点亮”?
他们哪里知道集中 EPS 供电的 AC(DC)220V 消防应急照明系统,存在着要他们命的危险性。
发表于 2016-4-12 13:59:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-12 14:10:48 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-12 13:59
强起时。也是通过蓄电池,通过逆变器点灯。外电源毫无作用。
这是灯具有电路原理解答出来的结果。

在山东,按 GB 17945 规定做设计,审图为啥不让通过?

点评

应急灯他们认为是消防负荷  发表于 2016-4-12 14:12
发表于 2016-4-12 14:14:49 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-4-12 11:24
2、非自带,24伏直流供电,耐火阻燃电缆配电。火灾时强制投入。
布线成本太高了。简直是暴殄天物,所以, ...

同意,简简单单的应急照明,现在弄得太繁杂