账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7546|回复: 12

[求助] 设有全自动扫描高空水炮的高大场所是否还要另外设置火灾探测器?

[复制链接]
发表于 2016-4-11 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教:自动扫描水炮已经有自动扫描火源的功能,是不是可以不用另外设置火灾探测器了?
     
发表于 2016-4-11 11:39:36 | 显示全部楼层
只要水炮控制系统能有通讯手段将信息共享给报警主机,就不必重复设置探测器
     
发表于 2016-4-11 11:57:52 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统火灾探测器的火灾预警,和“自动扫描水炮已经有自动扫描火源的功能”,两者是不是存在着原理上的区别?

“自动扫描水炮已经有自动扫描火源的功能”和感烟火灾探测器不一样的吧?
     
发表于 2016-4-11 12:39:53 | 显示全部楼层
一般消防部门都会要求除了水泡之外,电气单独做一套报警装置..
     
发表于 2016-4-11 12:56:37 | 显示全部楼层
QQ图片20160411125527.png
     
发表于 2016-4-11 13:08:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-11 11:57
火灾自动报警系统火灾探测器的火灾预警,和“自动扫描水炮已经有自动扫描火源的功能”,两者是不是存在着原 ...

原理不同,探测信号(烟/火)相同,功能(防/防+消)相似。是否都设置呢?类似的问题:有喷淋的区域是否还需设置温感。关键还是看设置预警区域的重要性和防漏报的必要性。现行规范既然没有界定具体场所,设计可以自行确定,当地消防部门有要求的以其意见为准。
     
发表于 2016-4-11 13:20:59 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-11 13:08
原理不同,探测信号(烟/火)相同,功能(防/防+消)相似。是否都设置呢?类似的问题:有喷淋的区域是否还需 ...


不是一回事。

原98版《火规》对二级保护对象,有设自动喷水系统可不装火灾探测器之规定,现已不复存在。

现14版《建规》已明确应设置FAS的场所,其装不装火灾探测器已与有无自动喷水系统无关。
至于如何理解规范中含混不清的规定条款,在论坛中进行讨论已无任何意义,因为规范编制组拒绝回答问题。
 楼主| 发表于 2016-4-11 13:25:21 | 显示全部楼层
非常感谢各位的解答
     
发表于 2016-4-11 14:06:01 | 显示全部楼层
完整说来,有下列三种情况

1、现14版《建规》已明确应设置FAS的场所(不讨论规范中含混不清的规定条款),其装不装火灾探测器已与有无自动喷水系统(包括消防水炮)无关。

2、设置的消防水炮需要与FAS联动,该场所则需要设置相应的火灾探测器。

3、设置的消防水炮不需要与FAS联动,该场所是否设置火灾探测器无规范要求,则可不设置火灾探测器。
     
发表于 2016-4-11 14:21:12 | 显示全部楼层
大空间场所除了水炮灭火以外,如果还考虑设有消防排烟、防火卷帘等防烟设施,那就必须要装设相应的火灾探测器,否则总不能拿水炮上的红外扫描结果联动防排烟设施吧。

点评

如果报警系统接收到此信号(不仅限于此信号),为何不可触发其它消防设备联动措施。  发表于 2016-4-11 17:30
与消防水炮无关的其他规定,另论。  发表于 2016-4-11 14:24
     
发表于 2016-4-11 14:28:59 | 显示全部楼层
大空间解决方案本身就是常规做法的无法解决时出现的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则