住宅顶层的门是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
xiaogao
[规范条文]
住宅顶层的门是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散。
[复制链接]
zz_1973
zz_1973
当前离线
积分
992
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-4-18 15:49:45
|
显示全部楼层
最好两面都画上。
但是向屋面疏散的那个灯是必须的。
屋面向楼梯间的标志灯,我也画,是因为屋面上门很多,便于人员找到疏散门。
点评
尺短寸长
因为屋面上门很多——住宅建筑屋面上的门,绝不会多。
发表于 2016-4-18 16:40
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zz_1973
zz_1973
当前离线
积分
992
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-4-18 17:00:36
|
显示全部楼层
从理论上来说,有可能是从另一个楼梯间上到屋面,要经过这个楼梯间向下疏散——存在向下疏散的可能。
从实际来说,人到了一楼贴图的门口,面对着三个门,会不会迷茫?有标志灯,从较远的地方即可准确判定疏散门,赢得时间,较为安全。
点评
尺短寸长
1、设备间是会上锁的。2、建筑屋面的楼梯布局,绝对会有相似性。
发表于 2016-4-18 17:30
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨