[问题探讨] 一氧化碳气体探测器可以接入火灾自动报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-7 18:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一氧化碳气体探测器可以接入火灾自动报警系统吗?
     
发表于 2016-4-8 08:05:55 | 显示全部楼层
如此一问,没头没脑。

1 啥情况?
2 想干嘛?
     
发表于 2016-4-8 08:08:09 | 显示全部楼层
比如
汽车库设置 CO 浓度检测,以满足自动开关通风机,这种情况,有何理由接入 FAS ?
     
发表于 2016-4-8 08:23:21 | 显示全部楼层
比如
一氧化碳气体探测器是当作火灾探测器用于火灾自动报警,这种情况,有何理由不接入 FAS ?

http://wenku.baidu.com/link?url=RQ4viYZ5IH43CaS6TXALVAIoYflgyNP53UkX9sxBe-qo4KocTExV3H3uZbO2gsFFOw9MRmS9EbvTztYua0jXrZU2D3Fr_61nkC1JNkwVe9O
新型一氧化碳传感器在火灾探测方面的应用

点评

按酒管标准建议也是使用复合探测器,那接入火灾自动报警系统应该问题就不大了。  发表于 2016-4-8 12:17
尺总意思是复合探测器,既探测烟雾也探测有毒气体?  发表于 2016-4-8 12:11
发表于 2016-4-8 08:32:58 | 显示全部楼层
接入干什么用?一氧化碳气体探测器有信号了,有火灾危险了吗?没有
     
发表于 2016-4-8 08:38:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-8 08:32
接入干什么用?一氧化碳气体探测器有信号了,有火灾危险了吗?没有

有火灾危险了吗?没有

此说太过绝对。
要看什么情况。
发表于 2016-4-8 09:00:39 | 显示全部楼层
一氧化碳肯定不能接入消防  又不是为消防服务的

点评

你肯定 ???  发表于 2016-4-8 09:24
发表于 2016-4-8 09:00:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-8 09:28:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-8 09:31:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-8 09:35:17 | 显示全部楼层
人家就当缩头乌龟,不理你老版版主,免战牌高挂 —— 你奈我何?
     
发表于 2016-4-8 09:41:20 | 显示全部楼层
一般来讲,可燃气体探测是连接到自身的可燃气体控制盘。
但是在我们喜来登酒店,同时通过模块连接到FAS的报警回路:
QQ图片20160408093645.png

点评

一氧化碳探测器和可燃气体探测器还是有区别的吧  发表于 2016-7-7 09:22
你这是485的,不是CAN。CAN就不需要模块了。  发表于 2016-4-8 10:49
     
发表于 2016-4-8 09:42:19 | 显示全部楼层
但是在我们喜来登酒店,同时通过模块连接到FAS的报警回路——

丁大人一言九鼎,否了!
专设!
     
发表于 2016-4-8 09:45:58 | 显示全部楼层
根据高毒物品目录,CO属于高毒可燃气体,应接入可燃气体报警系统
     
发表于 2016-4-8 09:52:06 | 显示全部楼层
可燃气体控制盘就可以联动控制风机的起停、阀门的关闭等功能。