账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4819|回复: 7

[问题探讨] 关于10D303-2 和KB0二次控制图集中消防手动控制线

[复制链接]
     
发表于 2016-4-6 20:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

10D303-2中P30页  至消防控制室紧急控制为钥匙式控制按钮
KB0 二次图集中 P38页 消防手动控制为外引启停按钮
2本图集的意思是均直接安装在消防手动控制盘上,可是产品实现不了啊
这2本图集是不是误导了广大的设计人员和消防验收人员
发表于 2016-4-7 11:26:19 | 显示全部楼层
产品可以实现,消防控制室设个按钮箱
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 12:41:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 11:26
产品可以实现,消防控制室设个按钮箱

按钮箱可以设,设备厂家的手动控制盘还要不?今天去山东广安咨询这个问题,没见到人,前台电话沟通,说设备厂家的手动盘可以取消了,他们的依据是山东消防内部宣贯稿,不给我们看
发表于 2016-4-7 14:07:45 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2016-4-7 12:41
按钮箱可以设,设备厂家的手动控制盘还要不?今天去山东广安咨询这个问题,没见到人,前台电话沟通,说设 ...

两套系统,只要一套,真没必要搞两套一样功能的。厂家的为24V,是安全,但没有规定不让用220V呀
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:31:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 14:07
两套系统,只要一套,真没必要搞两套一样功能的。厂家的为24V,是安全,但没有规定不让用220V呀

14X5015-1中P72页已经明确手动控制专用线路采用24V,,《火灾报警系统设计》中P47页也规定控制线路电压等级为24V,24V也是孙兰老师宣贯时推荐的,所以采用220V设置按钮箱的绝对是错误的,片面理解规范的行为
发表于 2016-4-7 14:35:25 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2016-4-7 14:31
14X5015-1中P72页已经明确手动控制专用线路采用24V,,《火灾报警系统设计》中P47页也规定控制线路电压等 ...

《火灾报警系统设计》是什么?

点评

火规编著组编写的“给火规做解释的书,西南交通大学出版社出版,定价168 太贵了  发表于 2016-4-7 15:19
     
发表于 2016-4-7 16:53:17 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2016-4-7 14:31
14X5015-1中P72页已经明确手动控制专用线路采用24V,,《火灾报警系统设计》中P47页也规定控制线路电压等 ...

这都不是规范依据或具备等同规范效力的依据。设计或图审可以采纳也可以不管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则