建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 消防风机房的消防ATSE,能供该房间内的维修插座吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-4-1 14:37:27 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-1 14:34
这是从另一个角度来看待问题,本帖可以暂时排除在考虑之外。李总提出质疑,包括提出类似的消防电梯机房、 ...


就是这么回事。

试想,消防风机故障进行维修,本就不存在投运坚持工作这么一说,本风机的维修插座电源取自该消防风机的ATSE,就应该是一个合理合法合规的正确设计。

点评

言之有理,应该不会有人脑抽到着火的时候再去检修吧  发表于 2016-4-7 12:53
     
发表于 2016-4-1 14:40:22 | 显示全部楼层
比如这种供电方式是否存在一种极端情况:在机房使用某一电动维修工具时,其短路或过载故障导致直接越级跳闸,彻底中断消防设备供电。 有无实际案例/其出现几率多大/是否值得采取措施避免
     
 楼主| 发表于 2016-4-1 14:51:27 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-4-1 14:40
比如这种供电方式是否存在一种极端情况:在机房使用某一电动维修工具时,其短路或过载故障导致直接越级跳闸 ...

一则:一个16A的维修插座回路,发生故障越级跳闸,难以想象。
二则:检修维护,绝不可能在发生火灾时进行。退一万步讲,即便发生故障越级跳闸,也不会有严重后果。
     
发表于 2016-4-1 15:28:07 | 显示全部楼层
目前遇到的很多设计问题无非都该是从这几个方面来论证:理论分析-实际案例/实验验证-参考欧美先进国家规范要求或工程做法。这些属于规范编制者(权威)应该做的基本工作。且从目前设计、审图水平良莠不齐的现状来看,在现有工程设计体系下将这些问题补充编入规范条文也不为过,便于所有从业人员厘清是非,统一思路。

点评

确实应该如此行事。  发表于 2016-4-1 15:58
     
 楼主| 发表于 2016-4-1 16:00:20 | 显示全部楼层
大师、专家很忙,没空管这些“鸡毛蒜皮”的“小事”。
     
发表于 2016-4-4 19:10:32 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2016-3-31 09:46
原来很多审图专家要求例如排烟机房里面的照明,是不可以由房间内双电源开关取得电源的,必须由应急照明配电 ...

赞同,我是一直这么做的,呵呵,不过备用我留的都是三P的开关的
     
发表于 2016-4-5 11:29:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 西门最无语 于 2016-4-5 11:30 编辑

这么理解也可以,因为检修的时候肯定是在非消防情况下去检修,不可能火灾了还跑去检修。烦得很。有次被折腾的没办法了,我就把消防电梯机房的插座,井道照明插座都从客梯机房的双切箱里出了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-7 00:14:39 | 显示全部楼层
按我以前单位就不行,只有一个解释,电工检修操作会把机房内总开关搬掉再检修,这样检修时,要用插座就没电了。这是伟大的领导亲身对我的教诲,我记忆犹新啊,当场批评了我接入了机房配电箱,我也是醉了,还有不少单位是插座不画,就在配电箱系统图中出一个回路放一个插座表示插座在配电箱内安装,这样管线啥都没有
     
发表于 2016-4-7 12:55:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-1 14:51
一则:一个16A的维修插座回路,发生故障越级跳闸,难以想象。
二则:检修维护,绝不可能在发生火灾时进 ...

就算越级跳闸,肯定是在非消防状态下检修,难道修好了不试试么,不试试怎么能确定修好没?
     
发表于 2016-4-7 12:59:24 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2016-4-7 00:14
按我以前单位就不行,只有一个解释,电工检修操作会把机房内总开关搬掉再检修,这样检修时,要用插座就没电 ...

为什么检修关总闸,断开需要检修的回路开关不行么?照你们领导的说法要是为了彻底保证人身安全,为啥不直接从高压断了,彻彻底底没电随便修岂不是更加安全?我们以前在铁路电气化上检修的时候,上级隔离开关断开了,检修的两端还要单独做接地(挂地线),额,检修人员难道不验一下检修设备还带电么?
     
发表于 2016-4-7 13:00:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-1 14:51
一则:一个16A的维修插座回路,发生故障越级跳闸,难以想象。
二则:检修维护,绝不可能在发生火灾时进 ...

补充一句,我去买个热水器都要在超市插电试一下买的好不好,更不用说出去修东西了,修完不给试么?
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 13:04:14 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-7 13:00
补充一句,我去买个热水器都要在超市插电试一下买的好不好,更不用说出去修东西了,修完不给试么?

再细想一下。

谁,不让你试?
     
发表于 2016-4-7 13:08:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-7 13:04
再细想一下。

谁,不让你试?

一种可能,维修的人怂管,自己不试!!!
     
 楼主| 发表于 2016-4-7 13:17:25 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-7 13:08
一种可能,维修的人怂管,自己不试!!!

{:titter:}

某些编规范的,倒是一点也不“怂”——反正自己不做设计了。{:dizzy:}
     
发表于 2016-4-7 13:19:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-7 13:04
再细想一下。

谁,不让你试?

关于维修人员的问题,哎,前几天身边就恰好发生了一件这样的事情:我小舅子的小伙伴去山上检修变压器,完了要把隔离开关用绝缘操作杆合闸,结果最后一个死活合不上,最后他就爬上杆子去用手钳,对你没看错,手钳合闸,结果被电击,直接从杆子上掉下来了,背上和脚后跟的骨头都被电打的漏出来了,还摔的骨折,万幸的是保了一命,现在在西京医院重症监护室,听说还得呆一个多月。检修的一共三个人,都是小年轻,剩下的两个都劝他了死活劝不住,最后就导致了这样的惨剧。不要问我知道的为什么这么详细,因为伤者的父亲当时不在本地,打电话给我小舅子,我老丈人和小舅子叫了一帮人去山上抬下来的。说这个事情,只是强调都得有责任心,每个人都尽到自己的责任,才能将危险性降到最小,设计校对审核审定审图使用检修。