楼主: hi2001wzz

[求助] 高压熔断器0.4秒

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-29 11:12:35 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-3-29 08:52
原来如此,如果都是断路器的话估计可以做到配合,没有想过这个问题,设计院的同事应该有经验。
我和诚版讨 ...

放论坛上,可以否?
     
发表于 2016-3-29 21:07:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-29 21:25 编辑
hi2001wzz 发表于 2016-3-29 09:47
熔断器接触器回路。是0.4秒定时限速断,不是熔断器,是综保给的,指挥接触器动作的,但不一定能动作,因为 ...

有个疑问想请教楼主,F-C回路即熔断器-接触器回路一般用于高压电机的控制和保护,很多情况下不会安装综保实现短路短延时保护,因为按常规理解短路短延时是要与下级做选择性配合,或是为了电动机起动故意延时,而此处F-C回保护的对象就是电动机,那此时设置短路短延时的目的是?愿闻其详,附图为PIX-M中压马达控制中心
中压电动机保护单元.jpg