[问题探讨] 设计图纸上只提到柴油发电机为600KW,其他参数都未提及,如何公开招标

  [复制链接]
     
发表于 2016-3-25 11:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计图纸上只提到柴油发电机为600KW,其他参数都未提及,对于公开招标采购如何在公告中描述发电机的参数要求呢,没有任何参数只有容量如何编制招标文件?一般合资品牌的600KW需要多少钱,厂家或者销售商报价包括运输、安装、调等费用吗?比较可以的国产品牌600KW需要多少钱。
发表于 2016-3-25 13:05:58 | 显示全部楼层
让设计院出招标文件呗,这不是常识吗?
     
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有接触过,其他工程上的招标都是请招标代理公司帮我们业主做招标文件的。
发表于 2016-3-25 14:25:20 | 显示全部楼层
可以网上下载一个通用的,让厂家含运输、安装、调试等
     
发表于 2016-3-25 16:21:41 | 显示全部楼层
哪个设计院这么不靠谱?
难道规格书和数据表都没有吗?
太可怕了!
     
 楼主| 发表于 2016-3-25 16:38:41 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-25 16:21
哪个设计院这么不靠谱?
难道规格书和数据表都没有吗?
太可怕了!

目前只有在设计总说明中提到容量为600KW,其他一概没有,一般会有什么数据能截图看下吗
     
发表于 2016-3-25 18:03:39 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-25 16:21
哪个设计院这么不靠谱?
难道规格书和数据表都没有吗?
太可怕了!

郎主能不能普及下这方面的条件知识?{:lol:}
     
发表于 2016-3-26 09:03:09 | 显示全部楼层
099010 发表于 2016-3-25 18:03
郎主能不能普及下这方面的条件知识?

详见15D202-2:柴油发电机组设计与安装
     
发表于 2016-3-28 13:56:37 | 显示全部楼层
狼主说的是编制说明那里的么
     
发表于 2016-3-28 21:34:55 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-26 09:03
详见15D202-2:柴油发电机组设计与安装

{:lol:}我去好好研究研究,谢谢郎主
发表于 2016-3-29 10:23:58 | 显示全部楼层
康明斯的进口发动机一般1000元/KW
     
发表于 2016-3-30 12:16:31 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-25 16:21
哪个设计院这么不靠谱?
难道规格书和数据表都没有吗?
太可怕了!

版主 哪个院?

绝大部分院都不出规格书。
设备表都是很粗的
     
发表于 2016-3-30 13:59:49 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-3-30 12:16
版主 哪个院?

绝大部分院都不出规格书。

我们材料细到电线、开关、插座数量,变压器、发电机、UPS、高低压配电柜、配电箱等都要出规格书。
     
发表于 2016-3-30 15:20:21 | 显示全部楼层
那甲方给你们的时间一定比较富裕吧,我们现在做的11万平米的学校,电气包含强弱电、智能化、电采暖,政府就给我们设计院20天时间,晚一天扣一天设计费,我都画哭了,彻底干服了
     
发表于 2016-3-31 08:25:57 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2016-3-30 15:20
那甲方给你们的时间一定比较富裕吧,我们现在做的11万平米的学校,电气包含强弱电、智能化、电采暖,政府就 ...

呵呵,这种事情遇见的应该是比较多的,大佬们认为,你们不就动动鼠标,点几下就完事了吗,为什么现场问题比较多,一是有设计自身问题,二是时间紧都着急出图,没有时间去细思考,为什么老外的工程是一干好几年,我们是一年好几个,看看我们的质量,都知道慢工出细活.前期把文件质量把住,后期会省很多事,整体工期未必影响.