账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14072|回复: 15

[求助] 关于玻璃屋面防雷的问题

[复制链接]
发表于 2016-3-25 08:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我这里有个工程,一个商场,建筑高度16.4m,屋面上有三块玻璃屋面采光顶,分别有500多平方,最高的球形玻璃屋面最高点22.4m,两边矩形玻璃屋面最高点20.4m。玻璃屋面为钢结构,玻璃安装与钢架之外,夹胶密封。请问防雷该如何处理?在玻璃顶设接闪器还是焊出支架后做避雷带,或者有什么好办法?
发表于 2016-3-25 09:24:37 | 显示全部楼层
设置接闪杆,或贴装接闪带,或在玻璃粘合处伸出小的接闪杆来处理
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-25 09:45:08 | 显示全部楼层
谢谢答复
如果单独做接闪杆,太高,破坏立面;在钢结构焊出接闪短杆,那么可不可以做明装接闪带,毕竟焊出接闪短杆就可以焊出支架
发表于 2016-3-25 10:17:14 | 显示全部楼层
liz6627 发表于 2016-3-25 09:45
谢谢答复
如果单独做接闪杆,太高,破坏立面;在钢结构焊出接闪短杆,那么可不可以做明装接闪带,毕竟焊出 ...

可以明装接闪带,但有些工程影响外观效果
 楼主| 发表于 2016-3-25 10:22:42 | 显示全部楼层
好的,非常感谢
     
发表于 2016-3-28 14:34:11 | 显示全部楼层
可以及玻璃屋面的钢结构做接闪带(满足接闪网格要求),体育建筑电气设计规范 JGJ354-2014,12.2.3中有说明
发表于 2016-3-28 14:50:14 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-3-28 14:34
可以及玻璃屋面的钢结构做接闪带(满足接闪网格要求),体育建筑电气设计规范 JGJ354-2014,12.2.3中有说明

如果钢结构在玻璃下面,可能不行
     
发表于 2016-3-28 15:35:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-28 14:50
如果钢结构在玻璃下面,可能不行

但是规范上却是是这么说的啊,膜结构和玻璃结构类似嘛
发表于 2016-3-28 15:43:03 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-3-28 15:35
但是规范上却是是这么说的啊,膜结构和玻璃结构类似嘛

沪气发〔2013〕223号
《上海市建设项目防雷工程设计审核规定》
3.3.8 建筑物玻璃天窗或玻璃屋顶的接闪器应明敷,其网格尺寸不应大于建筑物相应防雷分类的网格尺寸。当玻璃天窗或玻璃屋顶仅采用接闪杆保护时,玻璃应通过雷击冲击试验。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-3-29 10:17:43 | 显示全部楼层
应让结构专业在玻璃缝隙中焊出一定数量的支架作接闪带,并应满足网格要求
     
发表于 2016-4-7 00:21:03 | 显示全部楼层
用玻璃金属边框做接闪器不知道这玻璃会不会碎掉下来

点评

防雷规范是“防止或减少……”,不是万无一失。谁敢保证“玻璃不会碎掉下来”?  发表于 2016-4-7 08:42
 楼主| 发表于 2016-4-8 12:28:23 | 显示全部楼层
焊出支架是个比较好的办法,我们这边有韩国企业的办公楼要求这么做的,但是国内项目甲方那面不太同意,比较还有部分上人屋面,觉得不美观
     
发表于 2017-5-6 17:07:43 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2016-3-28 14:34
可以及玻璃屋面的钢结构做接闪带(满足接闪网格要求),体育建筑电气设计规范 JGJ354-2014,12.2.3中有说明

大神,学习了
     
发表于 2021-1-7 16:50:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,受益匪浅。
     
发表于 2021-1-8 08:26:41 | 显示全部楼层
赞一个                                                
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则