[问题探讨] 密闭桥架敷设电线时降容系数与电缆一样吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-18 17:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
密闭桥架电缆发热降容系数一般特别小,在20根时能达到0.38,请问电线也要这么考虑吗?

另GB 16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量,中的总则523.1.4-4 条指出表列值适用于线芯截面为25mm2及以上的圆形或扇形导体的多芯电缆,表中数值按扇形得出。
另数据手册04DX101-1第73页,:电线总截面积按不超过线槽内截面积的20%计算。

以上难道是指25mm以上的填充率小于20%时不用考虑降容系数吗?

     
发表于 2016-3-19 09:03:56 | 显示全部楼层
此规范已经废止。
最新版GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统
电线穿密闭线槽等同于穿管。需要此规范的同行留下Emai
     
发表于 2016-3-19 13:54:22 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-19 09:03
此规范已经废止。
最新版GB/T 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装 布线系统
电 ...

请教北方老师,
1、第42页,表B.52.18,多回路直埋电缆的降低系数,其中回路数从2~20不等,是否与50217规定的直埋电缆回路数不宜大于6根相矛盾?
2、住宅和公建的竖向电井里,通常采用梯架还是别的?
3、吊顶内是否通常采用有孔电缆托盘,有孔电缆托盘有盖子吗,我常用的做法是大部分地方走有孔电缆托盘,比较少的电线采用封闭式金属槽盒,请指教一二
     
发表于 2016-3-19 20:23:00 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-3-19 13:54
请教北方老师,
1、第42页,表B.52.18,多回路直埋电缆的降低系数,其中回路数从2~20不等,是否与50217 ...

1 6根有点少
2 梯架
3 吊顶内要用密闭线槽

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
lichengjian + 3 赞一个!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-3-21 09:07:46 | 显示全部楼层
填充率小于20%时不用考虑降容系数吗?

也需要考虑