账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6186|回复: 7

[问题探讨] 变电所可以设置在空调机房下面一层的正下方吗?

[复制链接]
发表于 2016-3-14 19:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.规范提到不应设在剧烈震动或高温的场所,,,,这个场所指的是那些?
2.柴油发电机房可以设置在燃气锅炉房贴邻吗?

点评

可以  发表于 2016-3-15 08:34
发表于 2016-3-15 08:40:11 | 显示全部楼层
相反,两个离得近还好些
     
发表于 2016-3-15 09:53:19 | 显示全部楼层
空调机房可能有水,能反过来比较好
     
发表于 2016-3-15 16:44:27 | 显示全部楼层
有冷凝水和检修阀门水,有地漏不太合适
 楼主| 发表于 2016-3-15 18:06:08 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2016-3-15 16:44
有冷凝水和检修阀门水,有地漏不太合适

以为有震动的问题,原来还是水的问题。。。
发表于 2016-3-15 20:51:00 | 显示全部楼层
我原来做的一个项目,二层的空调机房和首层变电所有部分重合。项目开业一年多,空调机房就往变电所渗水了。
所以个人觉得还是不能放正下方。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则