[求助] 是否需要设置消防控制室?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-14 16:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2400平米的豆腐干生产厂房,丙类单层厂房,消防设施有消火栓、内包间仅有一台排烟风机,想法是设置一台区域报警控制器在门房值班室,消火栓设置启泵按钮,线引至水泵房控制柜,排烟风机(控制箱设置于厂房入口处)自动启动,是否还要设置消防控制室及消防电话?有更好的做法么?
     
发表于 2016-3-14 16:57:03 | 显示全部楼层
按98版,完全可以不设消防控制室。

按13版,丁大是老大,他说了算:必设消防控制室。
     
 楼主| 发表于 2016-3-14 17:11:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-14 16:57
按98版,完全可以不设消防控制室。

按13版,丁大是老大,他说了算:必设消防控制室。

这样,消防广播系统也跟来了{:sweat:}
     
发表于 2016-3-14 17:25:09 | 显示全部楼层
还有防火门系统\消防电源监测系统
发表于 2016-3-14 17:40:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-14 16:57
按98版,完全可以不设消防控制室。

按13版,丁大是老大,他说了算:必设消防控制室。

尺版
98版的规范里:
        区域火灾报警控制器的设置,若受建筑用房面积的限制,可以不专门设置消防值班室,而由有人值班的房间 (如保卫部门值班室、配电室、传达室等) 代管,但该值班室应昼夜有人值班,并且应由消防、保卫部门直接领导管理。
        集中报警控制器应设在专用的消防控制室或消防值班室内,不能安装在其他值班室内由其他值班人员代管,或用其他值班室兼作集中报警控制器值班室,这主要是为了加强管理,保证系统可靠运行。
        控制中心报警系统一般适用于规模大的一级以上保护对象,因该类型建筑规模大,建筑防火等级高,消防联动控制功能也多。按本条规定,系统中火灾报警部位信号都应在消防控制室集中报警控制器上集中显示。

13版规范:
      1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
    2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
    3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

     我读着两版好像要求都一样的。区域报警不用消防控制室,集中报警及以上需要。
     尺版可以讲解下两者区别么?我13年才开始学电气。旧版规范实施的时候,我貌似还没开始做设计。

点评

98版,你设消防值班室即可;13版,你必设消防控制室。  发表于 2016-3-15 14:05
     
发表于 2016-3-15 08:38:36 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2016-3-14 17:40
尺版
98版的规范里:
        区域火灾报警控制器的设置,若受建筑用房面积的限制,可以不专门设置消防 ...


声明一下,在下不是版主。

按98版,完全可以不设消防控制室——
1、按98版《火规》续表3.1.1,“2400平米的豆腐干生产厂房,丙类单层厂房”属于二级保护对象。
2、按98版《火规》5.2.1.1,“区域报警系统,宜用于二级保护对象”
3、按98版《火规》5.2.2.2,区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所(PS:不强求必是消防控制室)。

2400平米的豆腐干生产厂房,丙类单层厂房——如此简单的一丙类生产厂房,设置消防值班室(与门房值班室兼用即可)足矣。

按13版,丁大是老大,他说了算:必设消防控制室——
benbb_83 你敢不遵守13版《火规》老老实实设置消防控制室?
不设置消防控制室,benbb_83 你不怕 ×× 手拿13版《火规》、口中高呼“3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”这一“强条”跑着过来找你算账?

发表于 2016-3-15 08:38:49 | 显示全部楼层
需要设置消防控制室、消防电话、广播
     
发表于 2016-3-15 11:42:46 | 显示全部楼层
上吧,厂房暖通的最扯,是不是搞个排烟风机!
     
发表于 2016-3-15 12:04:35 | 显示全部楼层
豆腐干生产厂房,丙类单层厂房
为什么是丙类了。做豆腐不是很潮湿吗、有什么易燃品?
带可燃物包装的话也要仔细研究。
定性有问题。


让暖通、建筑把机械排烟改成自然排烟

点评

是豆腐干,不“很潮湿”。又:不是“易燃”是“可燃”。  发表于 2016-3-15 12:07
     
发表于 2016-3-15 12:12:28 | 显示全部楼层
豆腐干我感觉烧不起来

可能还有其他物品
一些纱布什么的

点评

对  发表于 2016-3-15 14:48
     
发表于 2016-3-15 13:43:51 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-3-15 12:12
豆腐干我感觉烧不起来

可能还有其他物品

豆腐干烧干了……就能烧起来了。

再说做豆腐干的黄豆,也是可燃物。

点评

火从何来?  发表于 2016-3-15 14:48
     
发表于 2016-3-15 14:12:20 | 显示全部楼层
豆腐干烧干了……就能烧起来了。

再说做豆腐干的黄豆,也是可燃物。

尺总开玩笑吧?
     
发表于 2016-3-15 14:20:57 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-3-15 14:12
豆腐干烧干了……就能烧起来了。

再说做豆腐干的黄豆,也是可燃物。

890214 为啥认为在下是开玩笑呢?{:sweat:}

偶是很认真的呀。{:dizzy:}

黄豆,难道不是可燃物(丙类中的“可燃固体”)吗?
大火将豆腐干烧干了……继续烧,总会燃烧起来的吧?
     
发表于 2016-3-15 14:24:11 | 显示全部楼层
丙类.png
     
发表于 2016-3-15 14:47:43 | 显示全部楼层
直接和暖通专业说,设这台风机增加投资超一百万,让他看着办!