[问题探讨] 2016-Q1:消防设备要采用专用供电回路,请问如果带有蓄电池的消防灯具呢?

[复制链接]
发表于 2016-3-12 18:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2016-3-13 19:52 编辑

如题
GB 50016-2014第10.1.6条:
10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
      备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。


条文解释:
      如果生产、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路,火灾时,可能因电气线路短路或切断生产、生活用电,导致消防用电设备不能运行,因此,消防用电设备均应采用专用的供电回路。。。。

注意红字部分是不能运行,可附带蓄电池的消防应急灯具仍然能够运行。
请问具体怎么考虑呢?
     
发表于 2016-3-12 21:04:17 | 显示全部楼层
如题
红字部分的“不能运行”是在“如果生产、生活用电与消防用电的配电线路采用同一回路”的前提下才能成立