紫色垂直线代表预期短路电流50kA,红线代表如果没有经过限流(如使用非限流型断路器)则预期峰值短路电流为 ...

系数1.41是用了配三的这个公式吗?
3.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-3-6 12:21:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 12:24:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 12:26:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 16:38:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 16:54:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 16:56:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 17:05:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 17:07:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 17:15:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 17:28:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 17:52:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 17:55:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-6 18:00:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-6 18:19:52 | 显示全部楼层
诸位都是火眼金睛、学富五车、久经沙场之人,元器件厂家想骗都骗不了诸位,通过这次讨论我也是对断路器有更深的了解,诚版给出的限流断路器有何劣势的论文后面引出的话题就不少,还有关于铜排喷黑漆是否会提高载流量,你说会写一篇文章,我是期待的!

点评

没文章可写,书上很完整,该书因是1.45文章的重要出处,该书只提供一般性理论,该书没有推导1.45,我个人推导了一下,所以,暂时不告诉你。  发表于 2016-3-6 18:48