发表于 2016-3-5 12:54:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-5 13:41 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-5 10:48
即本断路器,做如下设定时,In=400
Ir=400
Isd=5*400=2000

1.断路器的限流作用表现在两个方面,一个是对于热的,即对应热应力曲线,另一个是对于电动力的,即限流曲线。我们常说某断路器有限流作用,就说明这两个曲线都具备。对于热稳定,在低压元器件和成套设备里叫额定耐受电流Icw,时间一般1秒(中压设备3s或4秒);对于动稳定,在低压元器件、成套柜体里叫额定峰值耐受电流Ipk,三相平行导体之间计算短路电动力时,B相电动力最大,电动力大小与Ipk平方、绝缘子间距成正比,与相间距成反比,另外还需要考虑形状系数,即戴怀特系数,这个公式在配电设计手册三、ABB/施耐德/西门子技术出版物里都有出现。

2.先说说限流曲线的应用,一个50kA的预期短路电流,如果是普通的非限流型断路器,Ipk的值就是2.1的预期短路电流,即限流曲线上那根斜线,斜率就是峰值耐受电流与短时耐受电流的比值。如果是限流型断路器,Ipk的值就是限流曲线上的值,即从横轴50kA做一条直线与限流曲线相交,交点对应的纵轴值就是限流后对应的Ipk值,显然比105kA要小很多,所以电动力下降很多。

3.再说说热应力曲线的应用,对于限流型断路器,通过一个预期短路电流时,触头会斥开产生电弧,电弧压降对短路电流有限制作用,电弧压降越大限流作用越明显,这是限流断路器的设计原理。热应力曲线就是根据这个原理试验后绘制出来的,且各个厂家的限流型断路器热应力曲线形状都不一样。从横轴预期短路电流做一条直线与热应力曲线相交,交点对应的纵轴值就是“限流”后对应的I2t,如果某型号电缆的热应力极限值大于限流断路器安装点短路电流对应的断路器热应力极限值I2t,则认为该型号断路器可以保护该电缆,如NXS250-H安装点的短路电流不会超过70kA(H型的短路分断能力就只有70kA),对应的热应力极限值I2t为8*10的5次方,只要小于某型号电缆的热应力极限值就可以保护该电缆。

4.所以结论就是:限流型断路器的限流曲线和热应力曲线,对热稳定和动稳定校核都有意义,非诚版在53楼所说的只对动稳定校核有用。

15.jpg
发表于 2016-3-5 13:53:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 13:54:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 13:57:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 14:15:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 14:21:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 14:23:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 14:24:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 14:28:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 14:29:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 14:58:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-5 15:01:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-3-5 15:28:23 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-5 08:18
为什么与你争吵,我争吵也不是给你看的。也不是一般的网友朋友们看的。

我的所有观点,都是书上这样说的 ...

我的所有观点,都是书上这样说的。
什么书呢?老诚就是不告诉你,那天一不小心说漏嘴,原来是从度娘来的。

点评

诚版可能怕教会徒弟饿死师傅,这个倒不用担心,“三人行必有我师,择其善者而从之”嘛  发表于 2016-3-5 17:05