[求助] 结构已经做完,卫生间LEB箱没做,如何处理补做?

[复制链接]
发表于 2016-2-26 16:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
结构已经做完,卫生间LEB箱没做,如何处理补做?直接在卫生间地面钢筋网焊接一根40X4的镀锌扁钢,然后另一端接LEB箱,这个做可以吗?
     
发表于 2016-2-26 16:48:06 | 显示全部楼层
先学老诚版主发飙臭骂一通,发泄一下有利身体健康。{:titter:}

建议往两头各引一根钢筋与卫生间地面钢筋网焊接;
勿忘插座PE接线端子与卫生间LEB箱的等电位联结。
     
发表于 2016-2-27 16:26:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 nicebin 于 2016-2-27 16:29 编辑

凿地板,找钢筋,与25x4的镀锌扁刚焊接,引至LEB箱。若正儿八经的做,按照图集要求,连接的钢筋网格是600x600。应凿多少处,自己看吧。
凿墙,埋入等电位连接线。BV-1x4,两端连接LEB和各个金属构件、插座PE端子。不得共管吆。预埋多少根,自己看吧。说实在的,卫生间等电位联结,施工单位都是打马虎眼。


 楼主| 发表于 2016-2-29 09:25:54 | 显示全部楼层
需要每层卫生间的LEB箱与柱子中的钢筋焊接吗?
     
发表于 2016-2-29 09:34:03 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2016-2-29 09:25
需要每层卫生间的LEB箱与柱子中的钢筋焊接吗?

不需要,焊接了就不是“局部”等电位了。
     
发表于 2016-2-29 12:45:45 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2016-2-27 16:26
凿地板,找钢筋,与25x4的镀锌扁刚焊接,引至LEB箱。若正儿八经的做,按照图集要求,连接的钢筋网格是600x6 ...

BVR-1x4   
     
发表于 2016-2-29 16:51:25 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2016-2-29 09:25
需要每层卫生间的LEB箱与柱子中的钢筋焊接吗?

就近与钢筋焊接即可
     
发表于 2016-2-29 16:52:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-26 16:48
先学老诚版主发飙臭骂一通,发泄一下有利身体健康。

建议往两头各引一根钢筋与卫生间地面钢筋 ...

坏脾气传染不好,不能只图自己痛快,伤了别人{:lol:}

点评

老诚版主听见“坏脾气传染不好,不能只图自己痛快,伤了别人”没?  发表于 2016-2-29 19:19
 楼主| 发表于 2016-2-29 17:17:20 | 显示全部楼层
北方朋友能给个具体的做法吗?我看02D图集最终卫生间的LEB箱都与临近柱子中的钢筋焊接了,图集上是在柱子上预留了预埋件,然后LEB箱中的25X4的扁铁与这个预埋件焊接了!请给个具体的做法,谢谢
     
发表于 2016-3-1 08:11:28 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2016-2-29 17:17
北方朋友能给个具体的做法吗?我看02D图集最终卫生间的LEB箱都与临近柱子中的钢筋焊接了,图集上是在柱子上 ...

卫生间一般布置在边边角角,有柱子可以利用。
如果没有柱子,就在地板、墙壁上留预埋件吧。等电位联结线不要引出卫生间。
     
发表于 2016-3-1 09:45:35 | 显示全部楼层
不知大家注意到没有。建筑物的垂直钢筋与水平钢筋之间的连接并可靠的。
据我向结构专业的同事了解和有限的现场所观察,垂直钢筋之间,水平钢筋之间是连接可靠的。但两者之间只是堆放形式,虽然也有一定的接确点,但没有缚扎或焊接。
这个现象不知是否具有普遍性。如果真是如此,我们电气设计应向结构专业有更多的提资。

点评

垂直钢筋与水平钢筋“不连”?  发表于 2016-3-1 12:03
     
发表于 2016-3-1 11:55:51 | 显示全部楼层
YJV电缆、或者BV导线一根引到MEB去

如果卫生间很多,就做楼层MEB箱,再汇总到底楼MEB

点评

如果卫生间很多,就做楼层MEB箱,再汇总到底楼MEB——多此一举。  发表于 2016-3-1 12:02
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-1 12:08:41 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-3-1 11:55
YJV电缆、或者BV导线一根引到MEB去

如果卫生间很多,就做楼层MEB箱,再汇总到底楼MEB

LEB和MEB并不需要直接连通啊。按王老的说法,如果连通,不但浪费,反而可能在局部范围内导入不同电位,引起电气危险!
发表于 2016-3-1 17:36:36 | 显示全部楼层
先就近钢筋连接起来,然后测一下电阻看能否满足要求再确定大面积做法
     
发表于 2019-5-10 16:42:19 | 显示全部楼层
tiefeng 发表于 2016-3-1 17:36
先就近钢筋连接起来,然后测一下电阻看能否满足要求再确定大面积做法

leb和电阻有关系吗?