[施工探讨] 带地址编码的火灾探测器能否共用一个地址?

[复制链接]
发表于 2016-2-26 16:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,2013年项目,超高层,户内火灾探测器均为带地址编码,每一户户内的探测器均设计为同一地址。是否可行。
按照新火规,图示中有提示不可以。但是也没明确说。
     
发表于 2016-2-29 11:47:39 | 显示全部楼层
都带地址编码了,为何又要设置成同一地址
 楼主| 发表于 2016-2-29 12:50:22 | 显示全部楼层
有木有大神能够解答一下,共用一个地址编码有问题吗?
 楼主| 发表于 2016-2-29 12:51:55 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2016-2-29 11:47
都带地址编码了,为何又要设置成同一地址

超高层一户人家里的探头无需设置不同的地址,不需要区分是主卧还是次卧着火。
如果设置为不同地址编码,总线数量会增加很多,主机也要增加
     
发表于 2016-2-29 16:26:35 | 显示全部楼层
采用带编码的探测器则不可以地址码重复,非编码的探测器可以用采用一个输入模块,只有输入模块的地址。
 楼主| 发表于 2016-2-29 19:26:02 | 显示全部楼层
飞狐 发表于 2016-2-29 16:26
采用带编码的探测器则不可以地址码重复,非编码的探测器可以用采用一个输入模块,只有输入模块的地址。

能否说一下 ,为什么不能共用地址吗?
查了所有样本,都没有提到这一点
发表于 2016-2-29 21:14:51 | 显示全部楼层
按新火规验收 3.1.5条会粉碎你的一切梦想
按旧火规验收 或可蒙混过关
做法很简单 一个总线编码模块后面跟上十来个非编码探测器就行了
 楼主| 发表于 2016-3-1 09:42:37 | 显示全部楼层
注册会员 发表于 2016-2-29 21:14
按新火规验收 3.1.5条会粉碎你的一切梦想
按旧火规验收 或可蒙混过关
做法很简单 一个总线编码模块后面 ...

是的,新火规这样做确实不行。
也不知道依据是什么?
重复地址编码确实是可行的。
发表于 2016-3-3 08:03:03 | 显示全部楼层
非编码的探测器可以用
采用一个输入模块,
只有输入模块的地址。