账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4414|回复: 4

[求助] 比空气重的可燃蒸汽厂房如何布置可燃气体探测器?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-24 20:35:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个生产油漆的厂房其可燃气体主要二甲苯。

二甲苯是芳香烃的一种,分子式为C8H10,相对分子量为106.17,根据其分子结构分为邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯。常用危险品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第3.3类高闪点易燃液体。二甲苯是一种无色透明液体,有类似甲苯的气味;熔点为-25.5℃;相对密度(水=1)0.88;沸点为144.4℃;相对空气密度(空气=1)3.66;饱和蒸汽压(kPa)1.33(32℃);燃烧热(kj/mol)4563.3;临界温度357.2℃;临界压力3.70MPa;闪点25℃;爆炸范围(℅)1.1-7.0。(资料来源于百度)


建筑专业定义此厂房为乙类,但按上面资料应该为甲类爆炸下限为1.1%小于10%(暂不管建筑是否定义有误)。


建筑专业没有布置工艺流程,按大空间来做,现在不知如何布置可燃气体探测器。沿墙安装,安装高度0.5米,保
护半径为7.5米,墙间距离太远,不能完全保护地面,求助,能否不全保护?

     
发表于 2016-2-25 08:38:41 | 显示全部楼层
油漆厂一般都不会只用到一种甲乙类的溶剂,二甲苯为甲类。大空间厂房中间有柱靠柱,没柱搞成类似柱加保护罩
发表于 2016-2-25 08:50:54 | 显示全部楼层
主要考虑泄漏点或容易聚集的地方就可以了
     
 楼主| 发表于 2016-2-25 12:19:26 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2016-2-25 08:38
油漆厂一般都不会只用到一种甲乙类的溶剂,二甲苯为甲类。大空间厂房中间有柱靠柱,没柱搞成类似柱加保护罩

请教下除二甲苯还有那些成分?
发表于 2016-2-25 22:11:39 | 显示全部楼层
建议全保护,想办法全覆盖。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则