[求助] 关于室外消防用水量

[复制链接]
发表于 2016-1-25 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规规范:室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑消防按二级负荷
问题是:是按一栋楼还是按几栋楼确定? 我一个建筑群里的小办公楼,怎么确定?
     
发表于 2016-1-25 16:53:42 | 显示全部楼层
建筑群里的小办公楼的消防负荷定性当然按该楼的室外消防用水量确定(服务于整个园区的消防负荷除外)。
     
发表于 2016-1-26 08:21:48 | 显示全部楼层
以【建筑物】为单位。


水量按建筑分,有的楼30、有的楼25,给排水有时候偏于保守,会让电气,按较大值考虑
发表于 2016-3-18 09:55:30 | 显示全部楼层
电气,按较大值考虑   (水量按建筑分,有的楼30L/s、有的楼25L/s有时候偏于保守)