账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3438|回复: 6

[求助] 自燃物品的防爆设计

[复制链接]
     
发表于 2016-1-18 19:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天下午碰到这个比较棘手的问题,查了半天,没找到对应规范。
某房间为三甲基铝仓库,三甲基铝在空气中极易自燃,根据爆炸规范,也许应该把爆炸危险区划到门外15米,但我想少量泄露之后,即发生自燃,就不会形成爆炸危险环境了。那么15米范围就太大了。4.5米行不行,或者干脆只划到门内?另外,爆规似乎不适合这类自燃物质和强氧化剂。那么应该遵循哪本规范呢?
     
发表于 2016-1-19 09:28:18 | 显示全部楼层
恩。不适用于爆规。
三甲基铝存放在阴凉,干燥,黑暗的环境中,在一个密封的容器或气缸。
三甲基铝在常温常压下为无色透明液体。反应性极强。空气中自燃,瞬间就能着火。与具有活性氢的酒精类、酸类激烈反应。与水反应激烈,即使在冷水中也能产生爆炸性分解反应,并生成甲烷,有时还能发火。在300℃时缓慢分解产生甲烷。与AsH3、PH3、醚类、叔胺及其它路易士碱形成稳定的络合物。能与己烷、庚烷等脂肪烃及甲苯、二甲苯等芳香族烃以任意比例混溶。用烃系溶剂烯释到25%以下的三甲基铝失去其自燃性。
     
发表于 2016-1-19 09:34:24 | 显示全部楼层
按爆规最不利条件的话,不是也许,是必须15。
     
发表于 2016-1-19 12:07:14 | 显示全部楼层
请化工专家来评估一下吧

电气人员不要做决策了。终身制啊

点评

只好这样了,感谢。  发表于 2016-1-19 13:44
     
发表于 2016-1-19 16:04:42 | 显示全部楼层
“爆规似乎不适合这类自燃物质和强氧化剂”,这个我没搞懂为什么这样说。请简述下理由。

点评

见爆规1.0.2  发表于 2016-1-19 19:52
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则