[求助] 消防隔离模块 控制模块的安装方式

[复制链接]
     
发表于 2016-1-18 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工总提问消防隔离模块 控制模块的安装方式 安装高度,这个有统一的要求标准吗,规范没有明确提出。暗装2.5m合适吗
     
发表于 2016-1-18 10:05:36 | 显示全部楼层
安装现场设模块箱
发表于 2016-1-18 10:22:42 | 显示全部楼层
安装高度没有要求,明装、暗装没有要求
QQ图片20160118102203.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:54:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-18 10:22
安装高度没有要求,明装、暗装没有要求

这也算是消防线路   明装是不是不妥啊
     
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:58:40 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-1-18 10:05
安装现场设模块箱

请问这个模块箱正常也是暗装的吧   怎么预留箱体尺寸合适一些   还是说一个86盒就够了
发表于 2016-1-18 11:04:14 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-1-18 10:54
这也算是消防线路   明装是不是不妥啊

暗装防火是好些,但估计尺寸留不准
     
发表于 2016-1-18 13:00:45 | 显示全部楼层
模块箱可竖井集中 或随设备 但不可配电箱体内设置
     
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:05:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-18 11:04
暗装防火是好些,但估计尺寸留不准

你说的这个问题很实际啊!
     
发表于 2016-1-18 14:34:43 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-1-18 10:58
请问这个模块箱正常也是暗装的吧   怎么预留箱体尺寸合适一些   还是说一个86盒就够了

模块数量定了,自然箱子尺寸也差不多了。
     
发表于 2016-1-18 15:56:47 | 显示全部楼层
明装。。。

如果模块暗装有理,那报警按钮、火灾显示盘都暗装了
     
发表于 2016-1-18 16:45:26 | 显示全部楼层
火规6.8,明确要求安装在本报警区域内的模块箱内,且不应控制其他报警区域的设备。消防设备没应有硬性要求不能明装。
     
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:36:52 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2016-1-18 15:56
明装。。。

如果模块暗装有理,那报警按钮、火灾显示盘都暗装了

言之有理。我是这么想的报警按钮,火灾显示盘是有一定人为操作性的。控制模块则不需要,况且也数量不少,明敷会不会严重影响美观,左一个小盒子右一个小盒子{:sweat:}