账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17337|回复: 7

[规范条文] 关于预作用报警阀的控制线到底需要几组

[复制链接]
发表于 2016-1-17 12:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jas0nfung 于 2016-1-17 12:43 编辑

GB50116-2013中
4.2.2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定
1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上拙立的感烟火灾探甜器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启.使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。湿式系统的联动控制设计应符合本规范第4.2. 1 条的规定
2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接于动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。



按照这个意思,是否需要:
1,消防控制室手动控制盘拉一组控制线控制预作用阀组的启动和停止。
2,一旦转为湿式系统,则需要将阀组内压力开关拉一组控制线引去泵房水泵控制箱作为触发信号。

按这种理解,这种预作用系统的阀组应该引出两路控制线,分别到消控室手控盘及泵房控制箱,是否正确?

发表于 2016-1-18 08:34:19 | 显示全部楼层
消防控制室需要拉一组控制线控制预作用阀组的启动和停止
发表于 2016-1-18 09:07:51 | 显示全部楼层
按这种理解,这种预作用系统的阀组应该引出两路控制线,分别到消控室手控盘及泵房控制箱,是否正确?
应该是压力开关
 楼主| 发表于 2016-1-18 09:22:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 jas0nfung 于 2016-1-18 09:24 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-1-18 09:07
按这种理解,这种预作用系统的阀组应该引出两路控制线,分别到消控室手控盘及泵房控制箱,是否正确?
应该 ...

我觉得是,因为他转为湿式系统之后,相当于湿式报警阀,需要压力开关作为触发信号启泵的
百度过,预作用系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:58:45 | 显示全部楼层
有没有遇到过预作用的来说说做法
     
发表于 2016-1-18 16:55:55 | 显示全部楼层
预作用排气后不是等同于湿式报警阀么
 楼主| 发表于 2016-1-19 11:47:32 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2016-1-18 16:55
预作用排气后不是等同于湿式报警阀么

对,排气后相当于湿式报警阀,所以必须有一组控制线直接拉到水泵控制箱启泵,这个是肯定的。
关键是在于这个阀组排气充水的时候,需不需要拉控制线从消防控制室手动控制盘引来。
发表于 2016-5-9 20:19:20 | 显示全部楼层
感谢楼上各位啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则