账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: azbe

[问题探讨] 消防排水泵属于消防负荷吗?

[复制链接]
发表于 2016-1-12 08:02:50 | 显示全部楼层
不按消防负荷,而且消防时应断电,
否则消防人员在地下室的水里灭火多危险
     
发表于 2016-1-12 23:44:48 | 显示全部楼层
这个泵是干什么用的,需要明确,是检修泵房积水试水,还是排灭火用水,水专业应该给出明确答复,电气专业不要想当然
     
发表于 2016-1-13 11:27:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2016-1-13 16:45 编辑

民规将消防排污泵定为消防负荷,我认为十分不妥。消防排污泵并非用于火灾报警、灭火、人员疏散、防排烟和防火分隔,消防排污泵只是用于排除水灭火时产生的污水。根据消防设施的定义,消防排污泵不属消防负荷。
举个例子。某建筑发生小规模火灾,灭火后着火点和走廊上散落有灭火用的沙粒和烟灰,需用吸尘器清除。吸尘器肯定不是消防负荷。
排污泵很重要,不及时排出消防污水有可能造成附加损失。其电源应可靠。
火灾时为确保消防人员的人身安全,规范规定消防排污泵应设动作于断电的漏电保护。
     
发表于 2016-1-15 16:43:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2016-1-15 16:44 编辑
zhouke 发表于 2016-1-13 11:27
民规将消防排污泵定为消防负荷,我认为十分不妥。消防排污泵并非用于火灾报警、灭火、人员疏散、防排烟和防 ...

消防污水危及消防泵及配电室时消防排污泵为照消防负荷。
     
发表于 2016-1-15 17:11:29 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-1-15 16:43
消防污水危及消防泵及配电室时消防排污泵为照消防负荷。

电线电缆浸泡在水中短时间内不会造成故障。配电柜进出线的接线端子距地面较高,兼之配电室有防水措施,受污水影响的可能性不大。水泵电机均安装在200高的台上,按消防泵的流量多长时间才能使电机接线盒进水?况且污水泵还在排水。
当然,污水泵很重要,不及时排出污水有可能造成二次损害,其电源应可靠。但重要负荷不能等同于消防负荷。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-15 21:00:38 | 显示全部楼层
消防排水 属于消防负荷 如消防电梯基坑排水
     
发表于 2016-1-17 08:42:18 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-1-15 17:11
电线电缆浸泡在水中短时间内不会造成故障。配电柜进出线的接线端子距地面较高,兼之配电室有防水措施,受 ...

恩,如能采取措施使消防泵及其配电装置不受污水影响,排污泵三级负荷也可。注意,暴雨倒灌时也要启用排污泵。
     
发表于 2016-1-17 12:32:41 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-1-17 08:42
恩,如能采取措施使消防泵及其配电装置不受污水影响,排污泵三级负荷也可。注意,暴雨倒灌时也要启用排污 ...

很高兴版主认可我的想法。
     
发表于 2016-1-19 11:53:48 | 显示全部楼层
楼主说的就是消防排水泵而不是一般潜污泵,是消防负荷~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则