到底是怎么回事?

GB 50052-95《供配电系统设计规范》

1.png

条文说明

2.png
3.png
4.png

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

5.png

条文说明

6.png
7.png
     
发表于 2015-12-31 11:32:39 | 显示全部楼层
条文说明太强大了!
发表于 2015-12-31 11:42:13 | 显示全部楼层
一回的,只能架空线,采用电缆,还得两回
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:45:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-31 11:42
一回的,只能架空线,采用电缆,还得两回


请——
仔细看 GB 50052-2009《供配电系统设计规范》3.0.7 的正文规定条款。
仔细看 GB 50052-95《供配电系统设计规范》2.0.6 的条文说明。

有请仔细对比着看了再说。
     
发表于 2015-12-31 13:46:36 | 显示全部楼层
从没尝试过6kV以上架空一回供电方案。
肯定被供电公司推翻。。。供电公司只认国网标准、不认50052

建议大家不要打这个条文擦边球了

擦不好就把自己套牢

     
 楼主| 发表于 2015-12-31 13:54:01 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-12-31 13:46
从没尝试过6kV以上架空一回供电方案。
肯定被供电公司推翻。。。供电公司只认国网标准、不认50052

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》
无标题.png

参编单位“西北电力设计院”也不发个声音么?
我哭!{:cry:}
     
发表于 2015-12-31 14:38:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-31 13:54
GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

西北院的同仁估计基本不上这个论坛..
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 14:48:50 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-12-31 14:38
西北院的同仁估计基本不上这个论坛..

NoNoNo !

参编单位“西北电力设计院”也不发个声音么——

指:参编 GB 50052-2009《供配电系统设计规范》时,也不发个声音么?
     
发表于 2015-12-31 15:00:39 | 显示全部楼层
所以问题来了 现在二级负荷有几个能真正做明白的?
规范都写成这样,你让设计怎么去吃透?
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 15:03:06 | 显示全部楼层
所以 XXX 大师宣贯规范,拒绝答疑。{:dizzy:}
     
发表于 2015-12-31 16:24:05 | 显示全部楼层
抛砖引玉。
对于二级负荷,GB 50052两版比较如下:

正文:09版删除了95版提出的电缆供电的方式——“在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电”,并删除了电缆供电时相应的措施——“当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷”。

条文说明:95版对于采用电缆供电方式的条件要求较高也较严苛——“当线路自配电所引出采用电缆线路时,必须要采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受的二级负荷为100%,且互为热备用”。
09版条文说明莫名其妙的出现了正文中没有的电缆供电方式——“当线路自配电所引出采用电缆线路时,应采用两回线路”,且没有“互为热备用”的要求。
     
发表于 2015-12-31 17:06:11 | 显示全部楼层
我的理解是,如果用架空线就是比较偏僻的地方,城区基本都是电缆
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 17:12:12 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-12-31 17:06
我的理解是,如果用架空线就是比较偏僻的地方,城区基本都是电缆

GB 50052-2009《供配电系统设计规范》3.0.7 的正文,从其书面规定看,否定了单回路电缆供电方式(单回路专线,采用两根电缆组成的电缆线路,其每根电缆应能承受的二级负荷为100%,且互为热备用,也不行),条文说明针对电缆供电也用词为“应采用两回线路”。
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 17:15:55 | 显示全部楼层
到底是:
修改了?
改错了?
写漏了?

哪一种?{:sweat:}
     
发表于 2015-12-31 18:26:18 | 显示全部楼层
就是新规要求更高了,原来的单回双电缆专线不能满足此等级负荷供电要求。若总进线是架空专线,下一级电气室含二级负荷,以前配2根电缆即可,现在很可能要上柴油机了。(单母线出双回馈电线路方案很难看的{:shutup:})