账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10944|回复: 19

[一次接线] 从成套厂的角度看国标图集05SDX006第1-3页的这个改进措施?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-30 19:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 19:40 编辑

如下图所示,从成套开关厂制造商的角度如何看待图集中的这个改进措施呢?

27.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:16:02 | 显示全部楼层
从开关成套设备制造商的角度来讲,主要遵循GB 7251.1 (2013) 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则,低压开关柜的主要型式试验项目包括:
1.介电试验:工频耐压和冲击耐压,受制于低压柜内带电导体之间或与地之间的电气净距和爬电距离;
2.温升试验,考核的是低压柜在正常运行情况下,通以额定电流时验证各元器件、绝缘件能长时间工作,受制于载流导体的规格、数量、安装方式、IP等级、风道设计、环境温度等;
3.短路耐受强度试验:短时耐受电流及时间和峰值耐受电流,前者考核低压柜承受短路电流热效应的能力,后者考核低压柜承受短路电流电动力冲击的能力,受制于导体的材质、截面积、相间距、绝缘支撑的强度及数量;
--------------------------------------------------------
型式试验与图集所示正进线或倒进线方式没有太多关系。
     
 楼主| 发表于 2015-12-30 20:06:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 20:14 编辑

恩,我也是蛮奇怪的,不知道图集出版方是如何考虑这件事的,对于成套制造来说,这两种方案的优缺点是一样的,因为打开进线柜的后门,在没有安装Form板的情况下,无论断路器上桩头还是下桩头直接接变压器,即使断路器处于分闸,维修人员都会面对裸露的带电体,上述的改进措施的初衷是否可以理解为“习惯问题”?习惯性认为断路器上桩头接变压器。
28.jpg
29.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 19:50:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-5 19:58 编辑
qsy 发表于 2016-1-4 16:51
图集中的意思应该是 从柜顶进来的电源线不要搞成下进线接线方式。母联自然可以上下都进线。

这个出发点是啥呢?
因为对于上进线上出线的客户现场,低压柜内的主母排前置,馈线柜柜深方向后半部分是留给上出线电缆的,这时候的进线柜还不得不采用断路器下桩头先接变压器的方式。
12.jpg

点评

qsy
你想得太多了,图集只是认为 电源母排从柜顶上方为低压柜母排供电,进线柜内的框架开关也应该从上方接电。  发表于 2016-1-7 15:50
发表于 2015-12-30 19:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
母联总要倒用,那怎么办
发表于 2015-12-31 16:02:15 | 显示全部楼层
难道图集编制者以为这是刀开关,手动操作,手持操作端的手柄不能带电
发表于 2015-12-31 16:04:06 | 显示全部楼层
听说倒装进线的开关要降容,这是真的吗?
     
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:32:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-31 20:34 编辑
华山一条虫 发表于 2015-12-31 16:04
听说倒装进线的开关要降容,这是真的吗?

对于E和MT框架断路器已经不存在这个问题了,但是在CW样本上确实看到过这样的提醒
C872B94B53F5D4E5CBA829EAB34DDCB-1392694381140--679098662.jpg
     
发表于 2016-1-4 08:58:37 | 显示全部楼层
倒装总是避免不。
产品很多满足倒进线要求。
     
发表于 2016-1-4 14:54:06 | 显示全部楼层
倒装是横着安装还是倒过来着安装,我怎么看到图片上是横着的
     
 楼主| 发表于 2016-1-4 15:43:01 | 显示全部楼层
1.对于塑壳断路器横过来安装还是竖起来安装都不影响功能;
2.这里的“倒进线”指的是从框架断路器下桩头进线,其实对于ABB的E开关和施耐德的MT开关来说,正进线(从上桩头接变压器)和倒进线(从下桩头接变压器)都是可以的,如果有断路器厂家在样本上注明“不可倒进线”那就要注意了。
     
发表于 2016-1-4 16:51:52 | 显示全部楼层
图集中的意思应该是 从柜顶进来的电源线不要搞成下进线接线方式。母联自然可以上下都进线。
     
发表于 2016-1-5 21:37:42 | 显示全部楼层
这个问题成套厂、型式试验最有发言权。
     
发表于 2016-1-8 10:27:46 | 显示全部楼层
我们这里10KV 的,全部都是下进线,供电局一直都这么做的
     
发表于 2016-1-8 12:45:32 | 显示全部楼层
地方图集,个人观点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则