账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4842|回复: 1

[问题探讨] VRV室外机的使用系数和功率因数

[复制链接]
     
发表于 2015-12-30 13:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
VRV室外机的使用系数和功率因数
发表于 2015-12-30 14:36:54 | 显示全部楼层
使用系数(需用系数):供电回路计算就按额定功率,变压器计算可考虑0.8左右的系数(具体还是看规模)。功率因数:如果变频,0.9以上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则