账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17605|回复: 14

[问题探讨] 变电所一般是否气体灭火?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-28 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们这,变电所设不设气体灭火,给排水专业自己定的。我们这的做法是:连住宅地下室的公变所都做了气体灭火。
我想变电所真要有烟感和温感探测到的火灾,开关柜不早炸了啊?既然炸了,起火了让他烧了不就行了,不大可能蔓延到别的地方去吧.
     
发表于 2015-12-29 07:15:17 | 显示全部楼层
我们这边是这样的。
发表于 2015-12-29 08:23:07 | 显示全部楼层
建规规定:高层建筑的变电所、配电室设置气体灭火
     
发表于 2015-12-29 08:23:43 | 显示全部楼层
王大主编宣贯时说变电所的气体灭火基本无用,因为柜子是封闭的。但消防审查及验收没有这玩意我们这可过不了关
发表于 2015-12-29 08:24:12 | 显示全部楼层
我们当地的供电部门规定:位于地下室和高层建筑物内,设置。单个独立的建筑,不需要
     
发表于 2015-12-29 08:32:27 | 显示全部楼层
一般情况是洁净气体灭火系统。
现在新趋势是,如果某项目有高压细水雾系统,那么变电所与计算中心也是高压细水雾。
     
发表于 2015-12-29 08:33:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-29 08:24
我们当地的供电部门规定:位于地下室和高层建筑物内,设置。单个独立的建筑,不需要

现在是整的越来越邪乎了,你们那边高层住宅楼的小配电间做不做气体灭火,我们这都有两个项目小配电间都做了
     
发表于 2015-12-29 08:35:12 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-12-29 08:23
王大主编宣贯时说变电所的气体灭火基本无用,因为柜子是封闭的。但消防审查及验收没有这玩意我们这可过不了 ...

王大主编宣贯时说的,很多都不管用。
发表于 2015-12-29 08:38:40 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-12-29 08:33
现在是整的越来越邪乎了,你们那边高层住宅楼的小配电间做不做气体灭火,我们这都有两个项目小配电间都做 ...

高层住宅楼的小配电间不做气体灭火,图审及消防从未提过
     
发表于 2015-12-29 08:43:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-29 08:38
高层住宅楼的小配电间不做气体灭火,图审及消防从未提过

据悉,因为14版《建规》8.3.9条8款的条文说明,已经有审图人员对“高层住宅楼的小配电间(不是每层的电气竖井)”提气体灭火要求了。

点评

牛的  发表于 2015-12-29 08:59
发表于 2015-12-29 08:49:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-29 08:43
据悉,因为14版《建规》8.3.9条8款的条文说明,已经有审图人员对“高层住宅楼的小配电间(不是每层的电气 ...

尺总:如果这样,我建议建筑专业将配电间名称改为电气竖井(一层局部加大),搞个文字游戏,不知是否可行
     
发表于 2015-12-29 09:41:43 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-12-29 08:23
王大主编宣贯时说变电所的气体灭火基本无用,因为柜子是封闭的。但消防审查及验收没有这玩意我们这可过不了 ...

室内电气柜防护等级通常IP42或以下,做过的气体消防是在柜上开孔,检测到柜内烟火直接通气至柜内。电气柜漏气速率很多盘柜厂参考值都给不出来,有些麻烦。
     
发表于 2015-12-29 09:49:54 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2015-12-29 09:41
室内电气柜防护等级通常IP42或以下,做过的气体消防是在柜上开孔,检测到柜内烟火直接通气至柜内。电气柜 ...

王大主编说的估计是管网式的整个房间设置的,本地供电局要求做的是你说的这种火探管式的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-12-29 09:50:26 | 显示全部楼层
这个还是由水专业来定吧,咱们只负责配合就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则