楼主: 云溪2

[问题探讨] 电井为什么不加机械通风呢

[复制链接]
发表于 2015-12-23 16:52:49 | 显示全部楼层
借此问题,问一句,电井照明灯具大家有没有选消防灯具呢?
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 17:57:34 | 显示全部楼层
hepeng435 发表于 2015-12-23 16:52
借此问题,问一句,电井照明灯具大家有没有选消防灯具呢?

留的接口,还不知道用什么灯
发表于 2015-12-24 08:22:36 | 显示全部楼层
hepeng435 发表于 2015-12-23 16:52
借此问题,问一句,电井照明灯具大家有没有选消防灯具呢?

不需要消防灯具。。。。。。
     
发表于 2015-12-24 09:03:39 | 显示全部楼层
电井我用带电池的应急灯
     
发表于 2015-12-24 09:04:43 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-12-24 09:03
电井我用带电池的应急灯

不用电池,可否?
     
发表于 2015-12-24 09:31:12 | 显示全部楼层

我的设计中备用照明一般都有电池(30分钟就够)。否则房间内没有电的情况下,简单的操作、维修乃至逃跑都有麻烦。
有的图审要求备用照明的电池3小时,没有必要。备用照明3小时是通过房间的电源提供的,电池只是在房间内没电的情况下,简单处置时用的。如果长时间都没电,人员就该撤离,而不应与建筑共存亡。

     
发表于 2015-12-24 09:44:18 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-12-24 09:31
我的设计中备用照明一般都有电池(30分钟就够)。否则房间内没有电的情况下,简单的操作、维修乃至逃跑都 ...

备用照明没有必加蓄电池这一说。

如果由满足对应供电负荷的ATSE双切箱供电(消防、非消防都有可能,看不同情况)且满足备用照明的断电转换时间要求为前提条件,图审此时再提“要求备用照明的电池3小时”的话,就纯属扯淡了。
     
发表于 2015-12-28 08:45:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-24 09:44
备用照明没有必加蓄电池这一说。

如果由满足对应供电负荷的ATSE双切箱供电(消防、非消防都有可能,看 ...

《技术措施》11.9.8 火灾应急照明的设置,除符合以上各条的规定外,尚应符合以下要求:
1 应急照明在火灾确认或正常供电电源停止供电时应自动开启,其转换到额定照明状态的时间应满足;备用照明不大于5s(金融商业交易场所不大于1.5s);

带电池,容易满足转换时间的要求。
     
发表于 2015-12-28 11:05:35 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-12-28 08:45
《技术措施》11.9.8 火灾应急照明的设置,除符合以上各条的规定外,尚应符合以下要求:
1 应急照明在 ...

是呀,审图就拿这个转换时间要求就可以斩落你于马下