楼主: hbb1122

[问题探讨] 不同线径电缆可以并联么

[复制链接]
     
发表于 2015-12-23 11:22:08 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-12-22 14:54
十几年前BBS上,咱们已回答过:因导线横截面大致与其载流量成正比,故基本不会出现“一大一小、谁先过载” ...

有道理,很多东西可以用但是不规范,规范的东西是保证大众也能用
发表于 2015-12-23 11:50:12 | 显示全部楼层
肯定不行。细细想来,有许多问题啊。
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:41:47 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2015-12-22 10:41
特定条件加措施后可以

特定条件是什么,措施又是什么,谢谢?
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:42:54 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-12-22 14:54
十几年前BBS上,咱们已回答过:因导线横截面大致与其载流量成正比,故基本不会出现“一大一小、谁先过载” ...

前辈好,是哪个BBS?网易?能给个链接么

点评

链接不链接,都没用!  发表于 2015-12-24 09:45
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 09:44:52 | 显示全部楼层
wushen513 发表于 2015-12-23 11:50
肯定不行。细细想来,有许多问题啊。

许多问题,都有什么问题呢?
     
发表于 2015-12-24 10:16:19 | 显示全部楼层
建议读一下GB 16895.5-2012 低压电气装置 第4-43部分 安全防护 过电流保护中的附录A,应该知道如何的特定条件,如何的措施了。
     
发表于 2015-12-31 22:57:58 | 显示全部楼层
发热功率U*U/R,U相同,粗缆发热是细缆的n倍但散热难做到细缆的n 倍,粗缆好像先过载
     
发表于 2016-1-8 15:53:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2016-1-8 16:06 编辑
qsy 发表于 2015-12-31 22:57
发热功率U*U/R,U相同,粗缆发热是细缆的n倍但散热难做到细缆的n 倍,粗缆好像先过载

此式颇能迷惑人。该式由P=U*I=U*U/R得来。其实,式中的R主要由负载决定,对粗细不同的2根电缆来说,其R值不会相差n倍那么大。应该是小电缆易过载。
     
发表于 2016-1-9 20:55:14 | 显示全部楼层
大电缆和小电缆的内部都是由多股芯线组成的,只是大电缆根数多而已,所以我以为问题只是散热有区别
     
发表于 2016-1-9 20:56:33 | 显示全部楼层
显然大电缆温度高吧

点评

qsy
看载流量与截面的关系也能估计出这个结果的,但极端情况下细铜丝易被氧化烧断--如:接相同负载,1.5截面的软铜线烧坏了好几根,同截面的硬铜线还照样用得好好的。。。。  发表于 2016-1-11 14:45