账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3499|回复: 5

[求助] 关于GB 50067-2014的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-16 11:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50067-2014中
9.0.2 按一、二级负荷供电的消防用电设备的两个电源或两个回路应在最末一级配电箱处自动切换。消防用电设备的配电线路,必须与其他动力、照明等配电线路分开设置。消防用电设备应采用专用供电回路,其配电设备应有明显标志。
这一条是怎么理解的,用EPS算在最末一级自动切换的电源吗?还是说以后地下室只能用双电源进线了?
发表于 2015-12-16 11:27:10 | 显示全部楼层
EPS可以作为备用电源,是否最末一级,看切换位置
     
发表于 2015-12-16 12:16:58 | 显示全部楼层
EPS本身就是一路电源,设置在最末一级的配电之前。
经过EPS输出的断路器可以是最末一级了吧。
     
发表于 2015-12-16 12:50:47 | 显示全部楼层
EPS 用在应急照明,可以。
用在动力,则是中国人的伟大发明,国际上没有先例。
     
发表于 2015-12-16 12:51:28 | 显示全部楼层
在国际工程界,人们普遍信任柴油发电机。
发表于 2015-12-16 14:22:19 | 显示全部楼层
EPS如果用在消防动力,无法满足3小时的使用要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则